鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表范例
鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表說明
【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008)
【條文摘錄】
5.10.5 鋼管陰極保護工程質量應符合下列規定:
主控項目
1 鋼管陰極保護所用的材料、設備等應符合國家有關標準的規定和設計要求;
檢查方法:對照產品相關標準和設計文件,檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄。
2 管道系統的電絕緣性、電連續性經檢測滿足陰極保護的要求;
檢查方法:陰極保護施工前應全線檢查;檢查絕緣部位的絕緣測試記錄、跨接線的連接記錄;用電火花檢漏儀、高阻電壓表、兆歐表測電絕緣性,萬用表測跨線等的電連續性。
3 陰極保護的系統參數測試應符合下列規定:
1)設計無要求時,在施加陰極電流的情況下,測得管/地電位應小于或等于一850mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極);
2)管道表面與同土壤接觸的穩定的參比電極之間陰極極化電位值最小為100mV;
3)土壤或水中含有硫酸鹽還原菌,且硫酸根含量大于0.5%時,通電保護電位應小于或等于一950mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極);
4)被保護體埋置于干燥的或充氣的高電阻率(大于 500Ω·m)土壤中時,測得的極化電位小于或等于一750mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極);
檢查方法:按國家現行標準《埋地鋼質管道陰極保護參數測試方法》SY/T 0023的規定測試;檢查陰極保護系統運行參數測試記錄。
一般項目
4 管道系統中陽極、輔助陽極的安裝應符合本規范第5.4.13、5.4.14條的規定;
檢查方法:逐個檢查;用鋼尺或經緯儀、水準儀測量。
5 所有連接點應按規定做好防腐處理,與管道連接處的防腐材料應與管道相同:
檢查方法:逐個檢查;檢查防腐材料質量合格證明、性能檢驗報告;檢查施工記錄、施工測試記錄。
6 陰極保護系統的測試裝置及附屬設施的安裝應符合下列規定:
1)測試樁埋設位置應符合設計要求,頂面高出地面400mm以上;
2)電纜、引線鋪設應符合設計要求,所有引線應保持一定松弛度,并連接可靠牢固;
3)接線盒內各類電纜應接線正確,測試樁的艙門應啟閉靈活、密封良好;
4)檢查片的材質應與被保護管道的材質相同,其制作尺寸、設置數量、埋設位置應符合設計要求,且埋深與管道底部相同,距管道外壁不小于300mm;
5)參比電極的選用、埋設深度應符合設計要求;
檢查方法:逐個觀察(用鋼尺量測輔助檢查);檢查測試紀錄和測試報告。