鋼管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例
鋼管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明
【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008)
【條文摘錄】
5.10.2 鋼管接口連接應符合下列規定:
主控項目
1 管節及管件、焊接材料等的質量應符合本規范第5.3.2條的規定;
檢查方法:檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄,檢查現場制作管的加工記錄。
2 接口焊縫坡口應符合本規范第5.3.7條的規定;
檢查方法:逐口檢查,用量規量測;檢查坡口記錄。
3 焊口錯邊符合本規范第5.3.8條的規定,焊口無十字型焊縫;
檢查方法:逐口檢查,用長300mm的直尺在接口內壁周圍順序貼靠量測錯邊量。
4 焊口焊接質量應符合本規范第5.3.17條的規定和設計要求;
檢查方法:逐口觀察,按設計要求進行抽檢;檢查焊縫質量檢測報告。
5 法蘭接口的法蘭應與管道同心,螺栓自由穿入,高強度螺栓的終擰扭矩應符合設計要求和有關標準的規定;
檢查方法:逐口檢查;用扭矩扳手等檢查;檢查螺栓擰緊記錄。
一般項目
6 接口組對時,縱、環縫位置應符合本規范第5.3.9條的規定;
檢查方法:逐口檢查;檢查組對檢驗記錄;用鋼尺量測。
7 管節組對前,坡口及內外側焊接影響范圍內表面應無油、漆、垢、銹、毛刺等污物;
檢查方法:觀察;檢查管道組對檢驗記錄。
8 不同壁厚的管節對接應符合本規范第5.3.10條的規定;
檢查方法:逐口檢查,用焊縫量規、鋼尺量測;檢查管道組對檢驗記錄。
9 焊縫層次有明確規定時,焊接層數、每層厚度及層間溫度應符合焊接作業指導書的規定,且層間焊縫質量均應合格;
檢查方法:逐個檢查;對照設計文件、焊接作業指導書檢查每層焊縫檢驗記錄。
10 法蘭中軸線與管道中軸線的允許偏差應符合:D1小于或等于300mm時,允許偏差小于或等于1mm;D1大于300mm時,允許偏差小于或等于2mm;
檢查方法:逐個接口檢查;用鋼尺、角尺等量測。
11 連接的法蘭之間應保持平行,其允許偏差不大于法蘭外徑的1.5‰,且不大于2mm;螺孔中心允許偏差應為孔徑的5%;
檢查方法:逐口檢查;用鋼尺、塞尺等量測。