化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例
化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明
【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008)
【條文摘錄】
5.10.8 化學建材管接口連接應符合下列規定:
主控項目
1 管節及管件、橡膠圈等的產品質量應符合本規范第5.8.1、5.9.1條的規定;
檢查方法:檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄,
2 承插、套筒式連接時,承口、插口部位及套筒連接緊密,無破損、變形、開裂等現象;插入后膠圈應位置正確,無扭曲等現象;雙道橡膠圈的單口水壓試驗合格;
檢查方法:逐個接口檢查;檢查施工方案及施工記錄,單口水壓試驗記錄;用鋼尺、探尺量測。
3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊連接應符合下列規定:
1)焊縫應完整,無缺損和變形現象;焊縫連接應緊密,無氣孔、鼓泡和裂縫;電熔連接的電阻絲不裸露;
2)熔焊焊縫焊接力學性能不低于母材;
3)熱熔對接連接后應形成凸緣,且凸緣形狀大小均勻一致,無氣孔、鼓泡和裂縫;接頭處有沿管節圓周平滑對稱的外翻邊,外翻邊最低處的深度不低于管節外表面;管壁內翻邊應鏟平;對接錯邊量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。
檢查方法:觀察;檢查熔焊連接工藝試驗報告和焊接作業指導書,檢查熔焊連接施工記錄、熔焊外觀質量檢驗記錄、焊接力學性能檢測報告。
檢查數量:外觀質量全數檢查;熔焊焊縫焊接力學性能試驗每200個接頭不少于1組;現場進行破壞性檢驗或翻邊切除檢驗(可任選一種)時,現場破壞性檢驗每50個接頭不少于1個,現場內翻邊切除檢驗每50個接頭不少于3個;單位工程中接頭數量不足50個時,僅做熔焊焊縫焊接力學性能試驗,可不做現場檢驗。
4 卡箍連接、法蘭連接、鋼塑過渡接頭連接時,應連接件齊全、位置正確、安裝牢固,連接部位無扭曲、變形;
檢查方法:逐個檢查。
一般項目
5 承插、會筒式接口的插入深度應符合要求,相鄰管口的縱向間隙應不小于10mm;環向間隙應均勻一致;
檢查方法:逐口檢查,用鋼尺量測;檢查施工記錄。
6 承插式管道沿曲線安裝時的接口轉角:玻璃鋼管的不應大于本規范第5.8.3條的規定;聚乙烯管、聚丙烯管的接口轉角應不大于1.5°;硬聚氯乙烯管的接口轉角應不大于1.0°;
檢查方法:用直尺量測曲線段接口;檢查施工記錄。
7 熔焊連接設備的控制參數滿足焊接工藝要求;設備與待連接管的接觸面無污物,設備及組合件組裝正確、牢固、吻合;焊后冷卻期間接口未受外力影響;
檢查方法:觀察,檢查專用熔焊設備質量合格證明書、校檢報告,檢查熔焊記錄。
8 卡箍連接、法蘭連接、鋼塑過渡連接件的鋼制部分以及鋼制螺栓、螺母、墊圈的防腐要求應符合設計要求:
檢查方法:逐個檢查;檢查產品質量合格證明書、檢驗報告。