塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄表格示例——

塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄表格示例


塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄
15.1主控項目
15.1.1  塑料護套線嚴禁直接敷設在建筑物頂棚內、墻體內、抹灰層內、保溫層內或裝飾面內。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:施工中觀察檢查。
15.1.2  塑料護套線與保護導體或不發熱管道等緊貼和交叉處及穿梁、墻、樓板處等易受機械損傷的部位,應采取保護措施。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
15.1.3  塑料護套線在室內沿建筑物表面水平敷設高度距地面不應小于2.5m,垂直敷設時距地面高度1.8m以下的部分應采取保護措施。
    檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
15.2一般項目
15.2.1  當塑料護套線側彎或平彎時,其彎曲處護套和導線絕緣層均應完整無損傷,側彎和平彎彎曲半徑應分別不小于護套線寬度和厚度的3倍。
    檢查數量:按側彎及平彎的總數量抽查20%,且各不得少于1處。
    檢查方法:尺量檢查、觀察檢查。
15.2.2  塑料護套線進入盒(箱)或與設備、器具連接,其護套層應進入盒(箱)或設備、器具內,護套層與盒(箱)入口處應密封。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
15.2.3  塑料護套線的固定應符合下列規定:
    1.固定應順直、不松弛、不扭絞;
    2.護套線應采用線卡固定,固定點間距應均勻、不松動,固定點間距宜為150mm~200mm;
    3.在終端、轉彎和進入盒(箱)、設備或器具等處,均應裝設線卡固定,線卡距終端、轉彎中點、盒(箱)、設備或器具邊緣的距離宜為50mm~100mm;
    4.塑料護套線的接頭應設在明裝盒(箱)或器具內,多塵場所應采用IP5X等級的密閉式盒(箱),潮濕場所應采用IPX5等級的密閉式盒(箱),盒(箱)的配件應齊全,固定應可靠。
    檢查數量:按每檢驗批的配線回路數量抽查20%,且不得少于1處。
    檢查方法:觀察檢查。
15.2.4  多根塑料護套線平行敷設的間距應一致,分支和彎頭處應整齊,彎頭應一致。
    檢查數量:按多根塑料護套線平行敷設的數量抽查20%,且不得少于1處。
檢查方法:觀察檢查。

其他類似問題

塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄15.1主控項目15.1.1 塑料護套線嚴禁直接敷設在建筑物頂棚內、墻體內、抹灰層內、保溫層內或裝飾面內。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中觀察檢查。15.1.2 塑料護套線與保護導體或不發熱管道等緊貼和交叉處及穿梁、墻、樓板處等易受機械損傷的部位,應采取保護措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。15.1.3 塑料護套線在室內沿建筑物表面水平敷設高度距地面不應小于2.5m,垂直敷設時距地面高度1.8m以下的部分應采取保護措施。 檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。15.2一般項目15.2.1 當塑料護套線側彎或平彎時,其彎曲處護套和導線絕緣層均應完整無損傷,側彎和平彎彎曲半徑應分別不小于護套線寬度和厚度的3倍。 檢查數量:按側彎及平彎的總數量抽查20%,且各不得少于1處。 檢查方法:尺量檢查、觀察檢查。15.2.2 塑料護套線進入盒(箱)或與設備、器具連接,其護套層應進入盒(箱)或設備、器具內,護套層與盒(箱)入口處應密封。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。15.2.3 塑料護套線的固定應符合下列規定: 1.固定應順直、不松弛...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2918 0

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄14.1主控項目14.1.1 同一交流回路的絕緣導線不應敷設于不同的金屬槽盒內或穿于不同金屬導管內。 檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查20%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.1.2除設計要求以外,不同回路、不同電壓等級和交流與直流線路的絕緣導線不應穿于同一導管內。 檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查 20%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.1.3絕緣導線接頭應設置在專用接線盒(箱)或器具內,不得設置在導管和槽盒內,盒(箱)的設置位置應便于檢修。 檢查數量:按每個檢驗批的配線回路總數抽查10%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。14.2一般項目14.2.1 除塑料護套線外,絕緣導線應采取導管或槽盒保護,不可外露明敷。 檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線配線回路數抽查10%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.2.2絕緣導線穿管前,應清除管內雜物和積水,絕緣導線穿入導管的管口在穿線前應裝設護線口。 檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線穿管數抽查10%,且不得少于1根導管。 檢查方法:施工中觀察檢查。14....閱讀全文

Better me 2018-08-10 19145 0

機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.4 綜合布線系統工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第7章和本規范第5章的規定。 【規范二 名稱及編...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2187 0

綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 8 綜合布線系統 8.0.1 綜合布線系統檢測應包括電驢系統和光纜系統的性能測試,且電纜系統測試項目應根據布線信道或鏈路的設計等級和布線系統的類別要求確定。 8.0.2 綜合布線系統測試方法應按現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB 50312的規定執行。 8.0.3 綜合布線系統檢測單項合格判定應匼下列規定: 1 一個及以上被測項目的技術參數測試結果不合格的,該項目應判為不合格,某一被測項目的檢測結果與相應規定差值在儀表準確范圍內的,該被測項目應判為合格; 2 采用4對對絞電纜作為水平電纜或主干電纜,所組成的鏈路或信道有一項及以上指標測試結果不合格的,該鏈路或信道應判為不合格; 3 主干布線大對數電纜中按4對對絞線對組成的鏈路一項及以上測試指標不合格的,該線對應判為不合格; 4 光纖鏈路或信道測試結果不滿足設計要求的,該光纖鏈路或信道應判為不合格; 5 未通過檢測的鏈路或信道應在修復后復檢。 8.0.4 綜合布線系統檢測的綜合合格判定應符合下列規定: 1 對絞電纜布線全部檢測時,無法修復的...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4127 0

塑料板安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 摘錄一: 8.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料工藝和施工條件的室內飾面板(磚)工程每50 間(大面積房間和走廊按施工面積30m2 為一間)應劃分為一個檢驗批不足50 間也應劃分為一個檢驗批。 2 相同材料工藝和施工條件的室外飾面板(磚)工程每500~ 1000m2 應劃分為一個檢驗批,不足500m2 也應劃分為一個檢驗批。 8.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批,每100m2 應至少抽查一處,每處不得小于10m2。 摘錄二: 8.2 飾面板安裝工程 8.2.1 本節適用于內墻飾面板安裝工程和高度不大于24m 抗震設防烈度不大于7度的外墻飾面板安裝工程的質量驗收 主 控 項 目 8.2.2 飾面板的品種規格顏色和性能應符合設計要求木龍骨木飾面板和塑料飾面板的燃燒性能等級應符合設計要求 檢驗方法: 觀察檢查產品合格證書進場驗收記錄和性能檢測報告 8.2.3 飾面板孔槽的數量位置和尺寸應符合設計要求 檢驗方法: 檢查進場驗收記錄和施工記錄 8.2.4 ...閱讀全文