綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013)

【條文摘錄】

8 綜合布線系統

8.0.1 綜合布線系統檢測應包括電驢系統和光纜系統的性能測試,且電纜系統測試項目應根據布線信道或鏈路的設計等級和布線系統的類別要求確定。

8.0.2 綜合布線系統測試方法應按現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB 50312的規定執行。

8.0.3 綜合布線系統檢測單項合格判定應匼下列規定:

1 一個及以上被測項目的技術參數測試結果不合格的,該項目應判為不合格,某一被測項目的檢測結果與相應規定差值在儀表準確范圍內的,該被測項目應判為合格;

2 采用4對對絞電纜作為水平電纜或主干電纜,所組成的鏈路或信道有一項及以上指標測試結果不合格的,該鏈路或信道應判為不合格;

3 主干布線大對數電纜中按4對對絞線對組成的鏈路一項及以上測試指標不合格的,該線對應判為不合格;

4 光纖鏈路或信道測試結果不滿足設計要求的,該光纖鏈路或信道應判為不合格;

5 未通過檢測的鏈路或信道應在修復后復檢。

8.0.4 綜合布線系統檢測的綜合合格判定應符合下列規定:

1 對絞電纜布線全部檢測時,無法修復的鏈路、信道或不合格線對數量有一項及以上超過被測總數的1%的,結論應判為不合格;光纜布線檢測時,有一條及以上光纖鏈路或信道無法修復的,應判為不合格;

2 對于抽樣檢測,被抽樣檢測點(線對)不合格比例不大于被測總數1%的,抽樣檢測應判為合格,且不合格點(線對) 應予以修復并復檢;被抽樣檢測點(線對)不合格比例大于1%的,應判為一次抽樣檢測不合格,并應進行加倍抽樣,加倍抽樣不合格比例不大于1%的,抽樣檢測應判為合格;不合格比例仍大于1%的,抽樣檢測應判為不合格,且應進行全部檢測,并按全部檢測要求進行判定;

3 全部檢測或抽樣檢測結論為合格的,系統檢測的結論應為合格;全部檢測結論為不合格的,系統檢測的結論應為不合格。

8.0.5 對絞電纜鏈路或信道和光纖鏈路或信道的檢測應符合下列規定:

1 自檢記錄應包括全部鏈路或信道的檢測結果;

2 自檢記錄中各單項指標全部合格時,應判為檢測合格;

3 自檢記錄中各單項指標中有一項及以上不合格時,應抽檢,且抽樣比例不應低于10%,抽樣點應包括最遠布線點;抽檢結果的判定應符合本規范第8.0.4條的規定。

8.0.6 綜合布線的標簽和標識應按10%抽檢,綜合布線管理軟件功能應全部檢測。檢測結果符合設計要求的,應判為檢測合格。

8.0.7 電子配線架應檢測管理軟件中顯示的鏈路連接關系與鏈路的物理連接的一致性,并應按10%抽檢。檢測結果全部一致的,應判為檢測合格。

8.0.8 綜合布線系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括綜合布線管理軟件的相關文檔。

其他類似問題

綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 8 綜合布線系統 8.0.1 綜合布線系統檢測應包括電驢系統和光纜系統的性能測試,且電纜系統測試項目應根據布線信道或鏈路的設計等級和布線系統的類別要求確定。 8.0.2 綜合布線系統測試方法應按現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB 50312的規定執行。 8.0.3 綜合布線系統檢測單項合格判定應匼下列規定: 1 一個及以上被測項目的技術參數測試結果不合格的,該項目應判為不合格,某一被測項目的檢測結果與相應規定差值在儀表準確范圍內的,該被測項目應判為合格; 2 采用4對對絞電纜作為水平電纜或主干電纜,所組成的鏈路或信道有一項及以上指標測試結果不合格的,該鏈路或信道應判為不合格; 3 主干布線大對數電纜中按4對對絞線對組成的鏈路一項及以上測試指標不合格的,該線對應判為不合格; 4 光纖鏈路或信道測試結果不滿足設計要求的,該光纖鏈路或信道應判為不合格; 5 未通過檢測的鏈路或信道應在修復后復檢。 8.0.4 綜合布線系統檢測的綜合合格判定應符合下列規定: 1 對絞電纜布線全部檢測時,無法修復的...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4126 0

機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.4 綜合布線系統工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第7章和本規范第5章的規定。 【規范二 名稱及編...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2185 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2866 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4760 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3874 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信