6.1.1 本章適用于建筑門窗節能工程的質量驗收,包括金屬門窗、塑料門窗、木質門窗、各種復合門窗、特種門窗、天窗以及門窗玻璃安裝等節能工程。
6.1.2 建筑門窗進場后,應對其外觀、品種、規格及附件等進行檢查驗收,對質量證明文件進行核查。
6.1.3 建筑外門窗工程施工中,應對門窗框與墻體接縫處的保溫填充做法進行隱蔽工程驗收,并應有隱蔽工程驗收記錄和必要的圖像資料。
6.1.4 建筑外門窗工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 同一廠家的同一品種、類型、規格的門窗及門窗玻璃每100 樘劃分為一個檢驗批,不足100 樘也為一個檢驗批。
2 同一廠家的同一品種、類型和規格的特種門每50 樘劃分為一個檢驗批,不足50 樘也為一個檢驗批。
3 對于異型或有特殊要求的門窗,檢驗批的劃分應根據其特點和數量,由監理(建設)單位和施工單位協商確定。
6.1.5 建筑外門窗工程的檢查數量應符合下列規定:
1 建筑門窗每個檢驗批應抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應抽查10%,
并不少于6 樘,不足6 樘時應全數檢查。
2 特種門每個檢驗批應抽查50%,并不得少于10 樘,不足10 樘時應全數檢查。
6.2.1 建筑外門窗的品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。
檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。
檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行;質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。
6.2.2 建筑外窗的氣密性、保溫性能、中空玻璃露點、玻璃遮陽系數和可見光透射比應符合設計要求。
檢驗方法:核查質量證明文件和復驗報告。
檢查數量:全數檢查。
6.2.3 建筑外窗進入施工現場時,應按地區類別對其下列性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:
1 嚴寒、寒冷地區:氣密性、傳熱系數和中空玻璃露點;
2 夏熱冬冷地區:氣密性、傳熱系數玻璃遮陽系數、可見光透射比、中空玻璃露點;
3 夏熱冬暖地區:氣密性、玻璃遮陽系數、可見光透射比、中空玻璃露點。
檢驗方法:隨機抽樣送檢;核查復驗報告。
檢查數量:同一廠家的同一品種同一類型的產品抽查不少于3 樘(件)。
6.2.4 建筑門窗采用的玻璃品種應符合設計要求。中空玻璃應采用雙道密封。
檢驗方法:觀察檢查;核查質量證明文件。
檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行。
6.2.5 金屬外門窗隔斷熱橋措施應符合設計要求和產品標準的規定,金屬副框的隔斷熱橋措施應與門窗框的隔斷熱橋措施相當。
檢驗方法:隨機抽樣,對照產品設計圖紙,剖開或拆開檢查。
檢查數量:同一廠家同一品種、類型的產品各抽查不少于1樘。金屬副框的隔斷熱橋措施按檢驗批抽查30%。
6.2.6 嚴寒、寒冷、夏熱冬冷地區的建筑外床,應對其氣密型做現場實體檢驗,檢測結果應滿足設計要求。
檢驗方法:隨機抽樣現場檢驗。
檢查數量:同一廠家同一品種、類型的產品各抽查不少于3 樘。
6.2.7 外門窗框或副框與洞口之間的間隙應采用彈性閉孔材料填充爆滿,并使用密封膠密封;外門窗框與副框之間的縫隙應使用密封膠密封。
檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收紀錄。
檢查數量:全數檢查。
6.2.8 嚴寒、寒冷地區的外門安裝,應按照設計要求采取保溫、密封等節能措施。
檢驗方法;觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
6.2.9 外窗遮陽設施的性能、尺寸應符合設計和產品標準要求;遮陽設施的安裝應位置正確、牢固,滿足安全和使用功能的要求。
檢驗方法:核查質量證明文件;觀察、尺量、手扳檢查。
檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行;安裝牢固程度全數檢查。
6.2.10 特種門的性能應符合設計和產品標準要求;特種門安裝中的節能措施,應符合設計要求。
檢驗方法:核查質量證明文件;觀察、尺量檢查。
檢查數量:全數檢查。
6.2.11 天窗安裝的位置、坡度應正確,密封嚴密、嵌縫處不得滲漏。
檢驗方法:觀察、尺量檢查;淋水檢查。
檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行。