門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。
2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。
5.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。
2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。
摘錄二:
5.6 門窗玻璃安裝工程
5.6.1 本節適用于平板、吸熱、反射、中空、夾層、夾絲、磨砂、鋼化、壓花玻璃等玻璃安裝工程的質量驗收。
主控項目
5.6.2 玻璃的品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計要求。單塊玻璃大于1.5m2時應使用安全玻璃。
檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。
5.6.3 門窗玻璃裁割尺寸應正確。安裝后的玻璃應牢固,不得有裂紋、損傷和松動。
檢驗方法: 觀察;輕敲檢查。
5.6.4 玻璃的安裝方法應符合設計要求。固定玻璃的釘子或鋼絲卡的數量、規格應保證玻璃安裝牢固。
檢驗方法: 觀察;檢查施工記錄。
5.6.5 鑲釘木壓條接觸玻璃處,應與裁口邊緣平齊。木壓條應互相緊密連接,并與裁口邊緣緊貼,割角應整齊。
檢驗方法: 觀察。
5.6.6 密封條與玻璃、玻璃槽口的接觸應緊密、平整。密封膠與玻璃、玻璃槽口的邊緣應粘結牢固、接縫平齊。
檢驗方法: 觀察。
5.6.7 帶密封條的玻璃壓條,其密封條封條必須與玻璃全部貼緊,壓條與型材之間應無明顯縫隙,壓條接縫應不大于0.5mm。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查。
一般項目
5.6.8 玻璃表面應潔凈,不得有膩子、密封膠、涂料等污漬。中空玻璃內外表面均應潔凈,玻璃中空層內不得有灰塵和水蒸氣。
檢驗方法: 觀察。
5.6.9 門窗玻璃不應直接接觸型材。單面鍍膜玻璃的鍍膜層及磨砂玻璃的磨砂面應朝向室內。中空玻璃的單面鍍膜玻璃應在最外層,鍍膜層應朝向室內。
檢驗方法: 觀察。
5.6.10 膩子應填抹飽滿、粘結牢固;膩子邊緣與裁口應平齊。固定玻璃的卡子不應在膩子表面顯露。
檢驗方法: 觀察。
其他類似問題
門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.6 門窗玻璃安裝工程 5.6.1 本節適用于平板、吸熱、反射、中空、夾層、夾絲、磨砂、鋼化、壓花玻璃等玻璃安裝工程的質量驗收。 主控項目 5.6.2 玻璃的品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計要求。單塊玻璃大于1.5m2時應使用安全玻璃。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。 5.6.3 門窗玻璃裁割尺寸應正確。安裝...閱讀全文
Better me 2018-08-03 7840 0
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——6.6 門窗玻璃安裝工程 主控項目6.6.1 玻璃的層數、品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、性能檢驗報告和進場驗收記錄。 6.6.2 門窗玻璃裁割尺寸應正確。安裝后的玻璃應牢固,不得有裂紋、損傷和松動。 檢驗方法:觀察;輕敲檢查。6.6.3 玻璃的安裝方法應符合設計要求。固定玻璃的釘子或鋼絲卡的數量、規格應保證玻璃安裝牢固。 檢驗方法:觀察;檢查施工記錄。 6.6.4 鑲釘術壓條接觸玻璃處應與裁口邊緣平齊。木壓條應互相緊密連接,并應與裁口邊緣緊貼,割角應整齊。 檢驗方法:觀察。 6.6.5 密封條與玻璃、玻璃槽口的接觸應緊密、平整。密封膠與玻璃、玻璃槽口的邊緣應粘結牢固、接縫平齊。 檢驗方法:觀察。 6.6.6 帶密封條的玻璃壓條,其密封條應與玻璃貼緊,壓條與型材之間應無明顯縫隙。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 一般項目6.6.7 玻璃表面應潔凈,不得有膩子、密封膠和涂料等污漬。中空玻璃內外表面均應潔凈,玻璃中空層內不得有灰塵和水蒸氣。門窗玻璃不應直接接觸型材。 檢驗方法:觀察。 6.6.8 膩子及密封膠應填抹飽滿...閱讀全文
Better me 2018-08-27 4999 0
玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 9.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 摘錄二: 9.2 玻璃幕墻工程 9.2.1 本節適用于建筑高度不大于150 m、抗震設防烈度不大于8度的隱框玻璃幕墻、半隱框玻璃幕墻、明框玻璃幕墻、全玻璃幕墻及點支承玻璃幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.2.2 玻璃幕墻工程所使用的各種材料、構件和組件的質量,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。 檢驗方法: 檢查材料、構件、組件的產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和...閱讀全文
Better me 2018-08-03 6114 0
門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。 2 每部樓梯應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 12.4 門窗套制作與安裝工程 12.4.1 本節適用于門窗套制作與安裝工程的質量驗收。 12.4.2 檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批應至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。 主控項目D 12.4.3 門窗套制作與安裝所使用材料的材質、規格、花紋和顏色、木材的燃燒性能等級和含水率、花崗石的放射性及人造木板的甲醛含量應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和復驗報告。 12.4.4 門窗套的造型、尺寸和固定方法應符合設計要求,安裝應牢固。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;手扳檢查。 一般項目D 12.4.5 門窗套表面應平整、潔凈、線條順直、接縫嚴密、色澤一致,不得有裂縫、翹曲及損壞。 檢驗方法: 觀察。 12.4.6 門窗套安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.4.6的規定。...閱讀全文
Better me 2018-08-03 6125 0
塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.4 塑料門窗安裝工程 5.4.1 本節適用于塑料門窗安裝工程的質量驗收。 主控項目 5.4.2 塑料門窗的品種、類型、規格、尺寸、開啟方向、安裝位置、連接方式及填嵌密封處理應符合設計要求,內襯增強型鋼的壁厚及設置應符合國家現行產品標準的質量要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告;檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.4...閱讀全文
Better me 2018-08-03 3770 0