發帖時間:2017-06-19 12:17:35 樓主

根據廣東省統表,建筑屋面工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄中,有屋面淋水試驗記錄這一條是指的屋面工程完成后(包括貼磚)還要進行淋水試驗嗎?具體是什么意思,望各路老師解答,謝謝!

媛媛
回帖時間:2017-06-30 09:26:28 1樓

樓上說的沒毛病
郝明善
回帖時間:2017-06-19 15:47:08 2樓

樓上說的對
明朗的天
回帖時間:2017-06-19 14:49:47 3樓

屋面防水應做兩次試驗:1、防水層施工完成后進行第一次蓄水(或淋水)試驗;2、屋面面層完成后檢測防水層是否在施工中受到損壞,故要進行第二次蓄水(或淋水)試驗。

其他類似問題

根據廣東省統表,建筑屋面工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄中,有屋面淋水試驗記錄這一條是指的屋面工程完成后(包括貼磚)還要進行淋水試驗嗎?具體是什么意思,望各路老師解答,謝謝!...閱讀全文

學而時習 2017-06-19 3946 3

屋面淋水試驗記錄怎么填...閱讀全文

悠悠我心~ 2018-09-27 1708 1

屋面淋水試驗什么時候做,卷材防水層檢驗批里頭有個淋水、蓄水試驗記錄,那屋面工程全部完工后還要不要做淋水試驗...閱讀全文

一瞬 2016-10-17 5461 1

屋面為平屋面,有2層防水卷材,是做蓄水試驗還是淋水試驗,每層卷材完成后是不是都要在防水試驗?...閱讀全文

新手上路 2017-05-09 12639 2

我是2011年買的品茗安全計算軟件,現在為什么安全計算打不開?...閱讀全文

歲月無情人有情 2014-03-08 3491 2