屋面為平屋面,做蓄水試驗還是淋水試驗?
12639
2
屋面為平屋面,有2層防水卷材,是做蓄水試驗還是淋水試驗,每層卷材完成后是不是都要在防水試驗?
防水卷材試驗如果是同一類型、同一規格、同一生產廠家、同一進場批次10000m2送檢一次。
蓄水試驗適用于平屋面、衛生間、廚房等水平面防水層的現場檢測。蓄水試驗是在防水層完工后進行的。
新手上路2017-05-09 11:16:54回復
淋水試驗能用在平屋面? 淋水試驗能用在平屋面?
Better me2017-05-09 11:22:15回復
要是按照北方標準的話就做淋水實驗就行,檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統是否暢通,應在雨后或持續淋水2h后進行。要是按照南方的標準的話得作蓄水檢驗的屋面,其蓄水時間不應少于24h。屋面規范要求淋水就可以,但為了保證工程質量以后不出現滲漏,建議你最好做蓄水試驗。 要是按照北方標準的話就做淋水實驗就行,檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統是否暢通,應在雨后或持續淋水2h后進行。要是按照南方的標準的話得作蓄水檢驗的屋面,其蓄水時間不應少于24h。屋面規范要求淋水就可以,但為了保證工程質量以后不出現滲漏,建議你最好做蓄水試驗。
其他類似問題
屋面為平屋面,有2層防水卷材,是做蓄水試驗還是淋水試驗,每層卷材完成后是不是都要在防水試驗?...閱讀全文
新手上路 2017-05-09 12639 2
屋面淋水試驗記錄怎么填...閱讀全文
悠悠我心~ 2018-09-27 1708 1
坡屋面淋水試驗是鋪好卷材后做還是鋪好屋面瓦后做?還是分別要做淋水試驗的?...閱讀全文
(小沈)英雄 2017-08-30 4571 3
屋面淋水試驗什么時候做,卷材防水層檢驗批里頭有個淋水、蓄水試驗記錄,那屋面工程全部完工后還要不要做淋水試驗...閱讀全文
一瞬 2016-10-17 5462 1
關于屋面蓄水或淋水試驗的規范有嗎?...閱讀全文
舒夢 2019-11-06 1376 2