品茗安全計算軟件2015版新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值
7082
3
品茗安全計算軟件新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?方案計算的平面圖和立面圖如何保存為CAD圖?梁側模計算最少兩道對拉螺栓,不設對拉螺栓時如何驗算?
1、新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?
答:一般計算取不最利工況計算。如果沒有特別要求,按軟件自動值即可。
答:計算后,按住ctrl+雙擊就能打開,進入CAD另存即可
3、梁側模計算最少兩道對拉螺栓,不設對拉螺栓時如何驗算?
答:安全計算中,有不設螺栓。
你的這些問題,在匯總貼中都有提到方法,取大值還是小值的問題,在混凝土坍落度超過180的時候可以選擇大值
問題匯總貼地址:http://m.39xt.com/Question/Question_Answer_130170_1.aspx
方案計算的平面圖和立面圖如何保存為CAD圖?
答:右鍵—另存為——自選文件夾——保存。
梁側模計算最少兩道對拉螺栓,不設對拉螺栓時如何驗算?
答:模板選擇不設對拉螺栓。
新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?
答:這個要看計算梁、柱的載面積和高度,確保模板不變形為前提,可以自由發揮。
其他類似問題
品茗安全計算軟件新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?方案計算的平面圖和立面圖如何保存為CAD圖?梁側模計算最少兩道對拉螺栓,不設對拉螺栓時如何驗算?...閱讀全文
lenvis1984 2015-11-19 7082 3
新澆混凝土對模板側壓力計算中 澆筑速度有沒有什么規定限制 不超過6m/h 是什么意思問題補充:澆筑速度單位(m/h) 不超過6m/h 是指高度 還是還是6立方米每小時...閱讀全文
壯壯 2011-07-27 5278 1
品茗安全柱模板中新澆混凝土對模板的側壓力標準值公式是G4k=ζγcH還是新澆混凝土對模板的側壓力標準值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]。軟件出錯了...閱讀全文
平靜 2015-03-17 3486 1
新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?取值不同時如何影響驗算結果(取值不同時新澆筑混凝土作用于模板的最大側壓力取兩個公式計算的較小值不都是一樣的嗎)?理論依據是有什么?...閱讀全文
lenvis1984 2015-11-19 7681 2
墻體模板計算中,新澆混凝土側壓力標準值G4k 取最大值還是最小值,兩者計算結果差距大...閱讀全文
wxw 2015-11-22 3516 4