新澆混凝土對模板側壓力計算中 澆筑速度有沒有什么規定限制 不超過6m/h 是什么意思
問題補充:
澆筑速度單位(m/h)
不超過6m/h 是指高度 還是還是6立方米每小時

aijun12321
回帖時間:2011-07-28 09:47:14 1樓

不超過6m/h,指每小時砼澆筑高度不超過6m,即規范給定公式的適用范圍。
查規范《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008第4.1.1條