品茗市政安全計算中箱梁的滿堂支架中底模怎么沒有鋼模板參數。
3322
1
品茗市政安全計算中箱梁的滿堂支架中底模怎么沒有鋼模板參數,希望增加,還有能不能增加橋梁懸臂澆筑掛籃設計及計算的模塊以方便我們這些道路橋梁工作者使用啊。。。。。。
其他類似問題
品茗市政安全計算中箱梁的滿堂支架中底模怎么沒有鋼模板參數,希望增加,還有能不能增加橋梁懸臂澆筑掛籃設計及計算的模塊以方便我們這些道路橋梁工作者使用啊。。。。。。...閱讀全文
是誰多少種芭蕉 2015-07-14 3322 1
請問箱梁模板-材料性能中,面板的材料是不是沒有鋼模板?...閱讀全文
豆豆516 2021-03-29 756 1
1、模板計算中梁底模參數不能設主、次欏合并根數嗎?2、梁側板參數中小梁不設置對拉螺栓好像不可以操作?...閱讀全文
dejjivf@sohu.com 2010-12-17 4659 1
1、荷載計算模板自重標準值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新澆混凝土自重標準值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁鋼筋自重標準值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人員及設備活荷載標準值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振搗混凝土時產生的荷載標準值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷載設計值為:q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗彎強度驗算按以下公式進行面板抗彎強度驗算:σ = M/W梁底模板承受的最大彎矩計算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷載設計值為q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)、彎矩Mmax=0.125ql2,兩個公式里都有靜載加上活載,但是支座反力為R1=0.375ql=1.161 kN;為什么不加上活載,把公式改為R1=0.375ql(靜載)+0.437ql(活載)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改為R2=1.25ql(靜載)+1.25ql(活載)R3=0.375ql=1.161 kN;(問題同R1)σ = M...閱讀全文
釋然 2010-08-27 6781 2
品茗安全計算軟件模板工程中對于倒翻梁的側模怎么計算?對于梁截面尺寸420×2100(集中線荷載28.527KN/m>20 KN/m),此梁為倒翻梁,梁頂面標高-0.65m,梁一側板面標高為-0.650m,梁另一側板面標高為-1.800m,梁兩側板厚都是250mm,底板標高-5.85m,此梁的側模板怎么計算?...閱讀全文
丹朱若水 2014-05-14 5947 2