1、荷載計算
模板自重標準值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;
新澆混凝土自重標準值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;
梁鋼筋自重標準值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;
施工人員及設備活荷載標準值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;
振搗混凝土時產生的荷載標準值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。
底模的荷載設計值為:
q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;
2、抗彎強度驗算
按以下公式進行面板抗彎強度驗算:
σ = M/W梁底模板承受的最大彎矩計算公式如下:
Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;
上面底模的荷載設計值為q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)、彎矩Mmax=0.125ql2,兩個公式里都有靜載加上活載,但是
支座反力為R1=0.375ql=1.161 kN;為什么不加上活載,把公式改為
R1=0.375ql(靜載)+0.437ql(活載)
R2=1.25ql=3.869 kN,
公式改為R2=1.25ql(靜載)+1.25ql(活載)
R3=0.375ql=1.161 kN;(問題同R1)
σ = M/W=8.70×104/1.89×104=4.6N/mm2;
面板計算應力σ=4.6N/mm2 小于 梁底模面板的抗彎強度設計值 fm =15N/mm2,滿足要求!

4、撓度驗算
根據《建筑施工計算手冊》剛度驗算采用荷載標準值,根據JGJ130-2001,剛度驗算時采用荷載短期效應組合,取荷載標準值計算,不乘分項系數,因此梁底模板的變形計算如下:最大撓度計算公式如下:
ν=0.521qkl4/(100EI)≤[ν]=min(l/150,10)為什么只有靜載沒有加上活載?公式改為ν=(0.521qkl4(靜載)+0.192qkl4(活載))/(100EI)≤[ν]=min(l/150,10)
(二跨等跨連續梁 簡明施工計算手冊
求跨中最大正彎矩及最大撓度時,該跨應滿布活荷載,相鄰跨為空載;求支座最大負彎矩及最大剪力時,該支座相鄰兩跨應滿布活荷載,即查用表中“活載最大”一項系數,并與靜載引起的彎矩(剪力或撓度)相組合。)

小驢哥
回帖時間:2023-01-13 10:35:11 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
aijun12321
回帖時間:2010-08-30 16:41:18 2樓

此為老版本軟件中驗算構件變形時,不考慮活荷載問題。在我們的新版本省標軟件中已按省標規范做了調整,建議您下載最新版本軟件。

其他類似問題

1、荷載計算模板自重標準值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新澆混凝土自重標準值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁鋼筋自重標準值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人員及設備活荷載標準值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振搗混凝土時產生的荷載標準值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷載設計值為:q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗彎強度驗算按以下公式進行面板抗彎強度驗算:σ = M/W梁底模板承受的最大彎矩計算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷載設計值為q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)、彎矩Mmax=0.125ql2,兩個公式里都有靜載加上活載,但是支座反力為R1=0.375ql=1.161 kN;為什么不加上活載,把公式改為R1=0.375ql(靜載)+0.437ql(活載)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改為R2=1.25ql(靜載)+1.25ql(活載)R3=0.375ql=1.161 kN;(問題同R1)σ = M...閱讀全文

釋然 2010-08-27 6780 2

高支模板的間距、步距為1.0x1.0x1.5m。普通梁驗算都可以過,但有一種500x1300m梁步距過大不符合要求,且此類梁為范圍內最大梁,數量中等,其它截面類型梁1500的步距都沒問題。請問各位大神像這種情況應該怎么處理。如果單獨改這類梁步距就不成整體了,也不利于現實搭設。...閱讀全文

哼著調調/xu搭積木~ 2016-07-21 2559 1

高大支模架外圍雙梁怎么計算,軟件并沒有這個算法的,只有單梁計算?...閱讀全文

釋然 2011-11-04 4013 1

五、次楞驗算次楞驗算方式 二等跨連續梁 次楞材質類型 方木次楞材料規格(mm) 60×80 次楞材料自重(kN/m) 0.01次楞抗彎強度設計值fm(N/mm2) 13 次楞抗剪強度設計值fv(N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞截面慣性矩I(cm4) 256次楞彈性模量E(N/mm2) 9000 次楞自重荷載:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m 梁左側樓板傳遞給次楞荷載: q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m 為什么后面要乘以(0.4-0.45/2)/2,最后為什么還要再除以2? 梁右側樓板傳遞給次楞荷載: q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.8-0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m(問題同上) 梁左側模板傳遞給次楞的荷載:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m 梁右側模板傳遞給次楞的荷載:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m q=max[2.02/1.0+0.014+0.848+0.709,5.877...閱讀全文

釋然 2010-08-28 5540 1

高支模高度超過4米與4米以內的計算書怎么是一樣的?...閱讀全文