電流超出數據庫選擇范圍的原因有多種,需要逐個檢查軟件參數的設置是否正確:
(1)需要系數取值不合理。按照軟件默認的需要系數直接計算,通常會導致計算結果偏大,需要系數可以參照軟件幫助文件中臨時用電的需要系數表;
序號
|
用電設備組名稱
|
需要系數
|
功率因數
|
序號
|
用電設備組名稱
|
需要系數
|
功率因數
|
1
|
電鏟
|
0.4~0.6
|
0.5~0.6
|
10
|
泵、通風機
|
0.7
|
0.8
|
2
|
砂漿攪拌機
|
0.4~0.6
|
0.5~0.6
|
11
|
金屬冷加工
|
0.2
|
0.65
|
3
|
塔式起重機
|
0.2
|
0.6
|
12
|
金屬熱加工
|
0.27
|
0.65
|
4
|
提升機
|
0.2
|
0.6
|
13
|
排鋸
|
0.65
|
0.75
|
5
|
連續運輸機械
|
0.5~0.65
|
0.6~0.75
|
14
|
移動式機械
|
0.1
|
0.45
|
6
|
交流弧焊機
|
0.35
|
0.4
|
15
|
小型電熱設備
|
0.7
|
1
|
7
|
多頭弧焊機
|
0.7~0.9
|
0.65
|
16
|
電氣照明
|
0.9
|
1
|
8
|
對縫電焊機
|
0.35
|
0.7
|
17
|
傳動軸
|
0.6
|
0.7
|
9
|
對焊機
|
0.35
|
0.7
|
18
|
事故照明
|
1
|
0
|
(參照《施工現場臨時用電安全技術規范實施手冊》,表2-1)
|
(2)檢查各分箱中的設備組號是否分開。一般情況下,各分箱下的機械設備是需要分組設置的,具體分組含義請參照安全軟件幫助文件;
(3)各分箱中設置的用電設備過多,一般情況下,分箱下設置的用電設備在5臺左右;
(4)可以在菜單欄上的用水用電參數設置中,增加電器元件,具體根據提示判斷增加何種電氣元件。
?