發帖時間:2013-08-24 16:17:15 樓主

如題,拆模報告的強度填錯了,報告已經出來一個月了,才發現,怎么處理?

825671889
回帖時間:2013-09-03 10:28:56 1樓

拆模報告都出來一個月了,同層標養強度都出來了,拆模報告只是作為模板能否拆除的一個參考依據,不納入資料。
晨曦
回帖時間:2013-08-31 16:55:58 2樓

及時做更改啊
緣來一家人
回帖時間:2013-08-26 10:03:35 3樓

拆模試塊的強度是模板拆除的一個參考值,不參與試塊評定,不需要進行備案。
最好是能到試驗室修改一下強度值,以防查驗(這種檢查很很少)
或者不修改,只要試塊的強度值能達到拆模的要求,設計值的填寫錯誤是次要的。

其他類似問題

如題,拆模報告的強度填錯了,報告已經出來一個月了,才發現,怎么處理?...閱讀全文

Faye 2013-08-24 4533 3

有一組梁板拆模試塊送檢不合格強度才61%,按要求是要達到75%的,報告已經出來2個月了,拆模也拆了,現在才發現該怎么處理。急...閱讀全文

詻づ櫻花 2014-03-30 15728 4

送檢不合格怎么處理?...閱讀全文

奮斗 2025-04-07 287 1

送檢不合格怎么處理...閱讀全文

奮斗 2024-07-08 886 1

請問機械連接復檢仍不合格該怎么處理?...閱讀全文

梁生 2019-03-26 3983 2