關于面板計算寬度問題
8803
1
前幾天論證了一個方案,專家提問了以下問題,該如何解答:模板面板計算中,計算線荷載q時,軟件對面板寬度b均按1.0m考慮,但實際中面板寬度應為1.2m左右,這樣的話計算結果偏小(另外,計算式中0.9是結構重要性系數還是荷載折減系數?),這樣計算是否與規范規定一致?軟件中的計算公式如下:q1=0.9max[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b
其他類似問題
前幾天論證了一個方案,專家提問了以下問題,該如何解答:模板面板計算中,計算線荷載q時,軟件對面板寬度b均按1.0m考慮,但實際中面板寬度應為1.2m左右,這樣的話計算結果偏?。硗?,計算式中0.9是結構重要性系數還是荷載折減系數?),這樣計算是否與規范規定一致?軟件中的計算公式如下:q1=0.9max[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b...閱讀全文
yyjtjp 2013-07-27 8803 1
模板支架立桿間距為900,根據《建筑施工模板安全技術規范》5.2.1"面板可按簡支跨計算"的規定,另據現實,樓板面板應擱置在梁側模板上,因此本例以簡支梁,取1m單位寬度計算是否不正確。計算寬度是否應該取900...閱讀全文
愛部落 2019-01-24 2186 2
1、梁底支撐700X1200梁底面板計算寬度?是梁跨方向,還是梁寬方向 2、V10.5軟件升級后就計算不過了,咋回事哦...閱讀全文
曉北 2015-10-11 2672 1
模板立柱驗算中,長細比λ計算時,計算長度L取值時,軟件是采用步距為計算長度,與規范一致,是否有誤?請版主明示。問題補充:但是兩種規范計算結果相差非常大, JGJ130-2011中,滿堂支撐架立柱計算長度L0取L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,一般計算結果L0都達到2米多。而模板規范JGJ162-2008中取步距,兩者計算下來的結果相差很遠,使得穩定系數φ相差很遠,從而導致N/φA結果相差很遠。一般采用模板規范JGJ162-2008立柱很容易滿足,而采用JGJ130-2011,長細比又很難滿足模板支架長細比不得超過150的要求。到底以何為準?請指點一下,謝謝。...閱讀全文
yyjtjp 2013-05-12 6905 1
各排立桿距主梁左側外錨點水平距離小于LX-LM1-LM2,這個LX LM1 LM2分別是指什么...閱讀全文
dejjivf@sohu.com 2014-09-18 3692 1