我現在是邊長400的方樁內有直徑270的圓孔,軟件好像不能做呀

小驢哥
回帖時間:2022-12-31 13:33:08 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
品茗客服1
回帖時間:2010-08-20 18:00:51 2樓

這個軟件現在是不可以進行計算的。

其他類似問題

我現在是邊長400的方樁內有直徑270的圓孔,軟件好像不能做呀...閱讀全文

考從事 2010-08-19 4663 2

塔吊四樁基礎,塔吊四樁基礎施工方案...閱讀全文

奮斗 2022-12-28 1872 1

1. 樁頂豎向力的計算依據《建筑樁技術規范》(JGJ94-2008)的第5.1.1條,在實際情況中吊臂旋轉對x、y軸受力是隨機變化的,所以取吊臂旋轉45 為最不利情況計算。Nik=(Fk+Gk)/n±Mykxi/∑xj2±Mxkyi/∑yj2;(當n ,x、y的腳標i=j-本人加注)其中 n──單樁個數,n=4; Fk──作用于樁基承臺頂面的豎向力標準值,Fk=320.40kN; Gk──樁基承臺的自重標準值:Gk=25×Bc×Bc×Hc=25×4.50×4.50×1.10=556.88kN; Mxk,Myk──承臺底面的彎矩標準值,取2669.76kN?m; xi,yi──單樁相對于承臺中心軸的X,Y方向距離(見上右圖); x i,y i──表示吊臂逆時針旋轉45 后,單樁相對于承臺中心軸的X ,Y 方向距離a/20.5=3/ =2.12m;(見P3左圖“a2”) Nik──單樁樁頂豎向力標準值;經計算得到單樁樁頂豎向力標準值 塔吊最不利位置, 當吊臂旋轉45 時為不利位置(本人加注). 最大壓力:Nkmax=(320.40+556.88)/4+2669.76×2.12/(2×2.122)=848.59kN(錯) 應: Nkmax= (320.40+556.88)/4+[2669.76×2.12/(2×2...閱讀全文

考從事 2011-01-18 5115 2

品茗塔吊有四樁基礎計算?...閱讀全文

2019-02-25 3377 2

樁頂標高比地面標高高,接樁是用模板施工。接樁資料是按樁基礎做還是混凝土基礎做。...閱讀全文