對于跨度超過18米 這個18米是說柱子間的最長距離嗎?地下室頂板井字梁的跨度很大的,這個超過18米也算么? 如下圖豎向井字梁,柱子間肯定沒有超過18米的,但是不算柱子的話這條豎向井字梁超過了的,這個算超過18米么?

wlqf
回帖時間:2011-11-21 11:35:01 1樓

梁的跨度一般是指梁(單跨及多跨連續梁)單跨支座之間的距離,而不是指連續梁的各跨跨度之和。故樓主所舉的例子不能算超過18m。至于是否需經專家論證,除了跨度外還有搭設高度、總荷載和集中線荷載等規定(具體見住建部建質【2009】87號文),超過者就必須經專家論證。
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2011-11-10 09:14:19 2樓

建筑工程施工現場混凝土構件模板搭設跨度超過18就要需要進行高支模計算的,雖然柱間距沒有達到,但是你的承重模型已經達到,需要進行專家論證。

其他類似問題

對于跨度超過18米 這個18米是說柱子間的最長距離嗎?地下室頂板井字梁的跨度很大的,這個超過18米也算么? 如下圖豎向井字梁,柱子間肯定沒有超過18米的,但是不算柱子的話這條豎向井字梁超過了的,這個算超過18米么?...閱讀全文

CRICK 2011-11-09 5259 2

請問:JGJ/T231盤扣式作業架搭設高度大于24m、GB51210和T/CECS699落地作業架搭設高度大于40m,安全等級為Ⅰ級;與住建部的50m及以上落地式鋼管架,屬于超危大工程;高度要求都不一樣,盤扣那么好才24m,如何理解?都需要專家論證嗎?謝謝。...閱讀全文

gg 2024-08-21 644 0

1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況?2、為什么專家論證的,梁底不能出現單立桿或者三立桿的情況?既然不能用,軟件為什么還會設計共用的程序呢?...閱讀全文