首先,軟件的這個界面高的太復雜了;初次使用的話,根本搞不清楚。
其次,在填寫了沖突數據出現錯誤提示對話框的時候,這個提示很讓人讀不通,建議在此處加個代號如:A不能大于B,且在圖中顯示A、B,就很明了了。

再說問題:
1、關于錨固點設置的問題,懸挑長度從第一錨固點(外錨固點)向外計算?
2、第二錨固點(內錨固點)在哪里?建筑物內錨固長度就算第二錨固點的位置?顯然不對,鋼梁端部要伸出200的。
3、如果我要在每個錨固點設置雙道壓環怎么處理?
4、130-2011里面規定,上拉鋼絲繩是不參與計算的,這個應該做個提示。
5、錨固點如果采用螺栓的話,壓板型號在哪里選擇?
6、懸挑長度和固定段長度在130-2011里面有個1.25倍的規定。

建議:1、懸跳梁的設置應該再靈活一點,比如:懸挑長度從外側受力點向外計算,然后錨固點的數量和位置可以靈活調整。

fany
回帖時間:2011-09-20 21:20:01 1樓

感謝您對品茗的建議
關于懸停提示等一些細節問題軟件將于下個版本升級時候做相應的提高。
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2011-09-20 14:59:34 2樓

1.關于懸挑長度是外錨固點計算的2.內錨固點就是錨固段里面的點靠近錨固段左端3.這個長度設置還是取雙道壓環中間點4.這個軟件沒有提示但軟件也沒有參與計算5.鋼板型號軟件沒有明確說明,客戶可以根據實際工程操作6.這個我們也是考慮到的,用戶可以自行設置.內外錨固點只是個相對概率并不影響設置錨固點數量。用戶同樣可以靈活調整。

其他類似問題

首先,軟件的這個界面高的太復雜了;初次使用的話,根本搞不清楚。其次,在填寫了沖突數據出現錯誤提示對話框的時候,這個提示很讓人讀不通,建議在此處加個代號如:A不能大于B,且在圖中顯示A、B,就很明了了。再說問題:1、關于錨固點設置的問題,懸挑長度從第一錨固點(外錨固點)向外計算?2、第二錨固點(內錨固點)在哪里?建筑物內錨固長度就算第二錨固點的位置?顯然不對,鋼梁端部要伸出200的。3、如果我要在每個錨固點設置雙道壓環怎么處理?4、130-2011里面規定,上拉鋼絲繩是不參與計算的,這個應該做個提示。5、錨固點如果采用螺栓的話,壓板型號在哪里選擇?6、懸挑長度和固定段長度在130-2011里面有個1.25倍的規定。建議:1、懸跳梁的設置應該再靈活一點,比如:懸挑長度從外側受力點向外計算,然后錨固點的數量和位置可以靈活調整。...閱讀全文

第101只猴 2011-09-19 4635 2

我在品茗2011 里面怎么沒有找到型鋼腳手架計算的模塊呢?問題補充:期待大家的解答,型鋼懸挑腳手架模塊在哪兒?問題補充:謝謝你,但是鋼管腳手架里面沒有你發的型鋼懸挑腳手架呢?你的第二張圖片是在哪個里面的?...閱讀全文

nick 2011-10-16 4573 2

同樣的腳手架搭設方式及參數,在珊瑚版本型鋼懸挑腳手架計算符合要求,為什么在2011新版懸挑鋼管腳手架里計算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字鋼就符合要求而新版本的要20號工字鋼才符合要求問題補充:是懸挑腳手架計算問題補充:但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟件上不顯示。沒法輸入啊...閱讀全文

happy 2011-12-05 5997 3

懸挑腳手架主梁間距1800,立桿間距1200,主梁上設置聯梁。主梁與立桿間距為1.5倍,計算軟件中只可以輸整數倍,有什么辦法可以計算嗎...閱讀全文