亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

小逸
發帖時間:2013-04-26 16:20:14 樓主

在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中關于新澆混凝土對模板的側壓力計算,按以下公式,取兩式中的較小值。
1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V開根號)
2. F=γch
一般情況都是以第2式的值較小,但如果混凝土的溫度T較高,那第1式的值就會較小,這時側壓力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中未明確第1式中V的計算,在目前計算中我都是以梁高為取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但這樣是沒有科學依據的。
而最近查看了《混凝土結構工程施工規范GB50666-2011》,該規范于2012年8月1日實施,也未明確V計算。該規范由東南大學博導郭正興教授審核,我又查閱了郭教授主編的《土木工程施工》,在模板工程設計的章節中發現V=Vm/At,Vm為混凝土澆筑量,A為構件橫截面面積,t為澆筑混凝土所用時間?;炷翝仓脮r間t的取值無資料可查,是否根據混凝土澆筑量Vm來推算?尋求科學依據。

aijun12321
回帖時間:2013-04-27 14:00:48 1樓

混凝土豎直方向澆筑速度V即每小時混凝土澆多厚(或多高),現場如果說一次性澆筑面積大,那肯定每小時澆筑厚度就小了,當然這個也跟使用的澆筑機具、澆筑流程、方式等有關。在側模板計算中,如柱、墻澆筑速度快,一般為了防止脹模,要求控制澆筑速度,即控制側壓力。
Parallel、
回帖時間:2013-04-26 17:13:22 2樓

澆筑混凝土的速度與很多因素有關,比如所澆筑混凝土的部位、泵車的工作性能、溫度、現場的施工環境等等。所以這個還真不好確定,規范也沒有相應的參考標準,可以憑經驗來確實。

其他類似問題

在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中關于新澆混凝土對模板的側壓力計算,按以下公式,取兩式中的較小值。 1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V開根號) 2. F=γch 一般情況都是以第2式的值較小,但如果混凝土的溫度T較高,那第1式的值就會較小,這時側壓力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中未明確第1式中V的計算,在目前計算中我都是以梁高為取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但這樣是沒有科學依據的。 而最近查看了《混凝土結構工程施工規范GB50666-2011》,該規范于2012年8月1日實施,也未明確V計算。該規范由東南大學博導郭正興教授審核,我又查閱了郭教授主編的《土木工程施工》,在模板工程設計的章節中發現V=Vm/At,Vm為混凝土澆筑量,A為構件橫截面面積,t為澆筑混凝土所用時間。混凝土澆筑所用時間t的取值無資料可查,是否根據混凝土澆筑量Vm來推算?尋求科學依據。...閱讀全文

小逸 2013-04-26 12429 2

側壓力計算中,砼澆筑速度(梁、柱)如何取值?...閱讀全文

xak 2013-06-19 3991 1

計算側模板時,混凝土筑最大取值為6m/h,是不是指每小時6m長的距離呢,計算梁時再慢一小時也不只6米長啊,現在用你們的軟件算了,但專家論證通不過啊,怎么做...閱讀全文

aprilman 2011-07-01 8565 2

我想設計一個H型單梁澆筑的平臺和計算書怎么做...閱讀全文

追夢人 2016-12-05 2232 1

施工段劃分的部位時候一般都軸線外,相關資料需要填寫范圍部位時,應該怎么填寫軸線呢?有沒有相關規范要求???比如A-H軸的施工縫或者后澆帶在C軸與D軸之間,施工段范圍我應該寫A~C和D~H這兩個施工段還是寫A~D和C~H軸兩個施工段???有什么影響嗎?...閱讀全文