亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

大漠風沙
發帖時間:2011-07-30 15:51:16 樓主

我目前使用的還是2010版安全計算軟件,不知道2011版有沒有改動。
根據新規范建筑地基基礎設計規范GB50007-2002規定原JGJ94-94(2008)的樁側、樁端阻力標準值改為樁側、樁端阻力特征值計算,且目前的工程勘察報告中提供設計參考值也為特征值,已不提供標準值。即根據現有勘察數據計算出來的就是單樁承載力特征值,不需再除以抗力分項系數2(安全系數)。請軟件及時修改,謝謝!

fany
回帖時間:2011-08-01 09:08:27 1樓

感謝您對軟件的建議
目前我們修訂的2011版本安全計算中,采用了樁側、樁端阻力特征值計算;并針對目前地勘可能不存在上部土層樁側、樁端阻力特征值參數而添加了JGJ94-94(2008)中土層參數表。

其他類似問題

請軟件及時修改,謝謝!...閱讀全文

大漠風沙 2011-07-30 4902 1

我們這個塔吊頂面準備和地下室底板平齊,這里軟件里面的承臺上部覆土厚度為0?承臺底面以下土的重度是承臺底部所在的那層土的重度?承臺埋置深度根據圖里的情況是填1.35m還是9.12+0.1=9.22m?承臺底面以上土的加權平均重度整么求的?(因為承臺上部沒有土,Ym=(每層土的厚度*該層土的重度)的總和/土的總高度,里面的土的總高度是一直到地表還是基礎頂面?麻煩了!求指導!!!...閱讀全文

愛學習的阿亮 2017-12-20 3567 2

塔吊基礎采用高強預應力管樁作為樁基,比如說PHC500的高強預應力管樁的樁身承載力特征值為2200,而軟件把它當成了普通鋼筋混凝土樁來計算,承載力只有幾百。是不是有問題呢?請高手指點。...閱讀全文

留宏名 2016-03-08 3257 2

樁參數里的樁身承載力設計值是根據施工圖紙里的還是根據規范中樁自身的承載力...閱讀全文

你繆哥 2022-10-20 1133 1

塔吊基礎板式樁基礎中為什么不配置梁,鋼筋驗算卻還有梁鋼筋,這樣就驗算不過了...閱讀全文

花樣年糕 2013-04-13 4320 1