1、型鋼懸挑卸料平臺主梁伸入樓層內長度規范有何要求?
2、內、外鋼絲繩距墻距離有何要求?

海豚
回帖時間:2013-04-01 15:47:59 1樓

1、型鋼懸挑卸料平臺主梁伸入樓層內長度規范有何要求?
答:由于懸挑卸料平臺受力計算僅考慮鋼絲繩,因為對于主梁伸入樓層內的長度無明確要求,常規做法確保1.5m以上
2、內、外鋼絲繩距墻距離有何要求?
確保鋼絲繩的受力角度即可