根據《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002,地下室電氣橋架安裝與水暖通風管道間距在設計無要求時,應符合以下規定10:
與一般工藝管道(如水管、通風管等)平行凈距為 0.4m,交叉凈距為 0.3m。
與具有腐蝕性液體或氣體管道平行凈距為 0.5m,交叉凈距為 0.5m。
與熱力管道有保溫層時,平行凈距為 0.5m,交叉凈距為 0.3m;無保溫層時,平行凈距為 1.0m,交叉凈距為 0.5m。
實際施工中,還應綜合考慮安裝、維護空間及各專業管道的布置原則等因素,如大管優先、有壓管讓無壓管等,在條件允許的情況下,盡量增大間距,以確保電氣橋架和水暖通風管道的安全運行及后期維護方便。