屋面防水驗收主要依據《屋面工程質量驗收規范》GB 50207-2012,以下是一些主要的驗收規范內容:
材料要求
質量證明文件:防水材料的性能應符合國家現行有關標準的規定,必須有產品合格證書、質量檢驗報告等,如卷材的耐水性、耐熱性、拉伸性能,涂料的固體含量、干燥時間、拉伸強度、斷裂伸長率等指標應滿足要求。
現場抽樣檢驗:按規定的批量和抽樣方法對進場的防水材料進行抽樣復驗,復驗項目符合相關標準要求,如對防水卷材的厚度、單位面積質量,防水涂料的相關物理性能等進行檢驗。
基層要求
表面平整度:基層表面應平整,用 2m 靠尺和楔形塞尺檢查,允許偏差為 5mm,不得有空鼓、起砂、開裂等缺陷。
坡度:屋面排水坡度應符合設計要求,平屋面采用結構找坡不應小于 3%,采用材料找坡宜為 2%;天溝、檐溝縱向找坡不應小于 1%,溝底水落差不得超過 200mm。
陰陽角:陰陽角處應做成圓弧形或鈍角,圓弧半徑應符合相關要求,一般卷材防水屋面圓弧半徑為 50mm,涂膜防水屋面為 10mm。
干燥程度:當采用溶劑型涂料時,屋面基層應干燥。
卷材防水層要求
卷材鋪貼:卷材鋪貼方法和搭接順序應符合設計要求,平行于屋脊的卷材搭接縫應順流水方向,垂直于屋脊的卷材搭接縫應順年最大頻率風向。鋪貼卷材采用搭接法時,雙層施工時上下層及相鄰兩幅卷材的搭接縫要錯開 1/2 幅長,長短邊搭接寬度不小于 100mm。
粘結質量:卷材應粘結牢固,無空鼓、滑移、翹邊、皺折、損傷等缺陷。
細部構造:在女兒墻、水落口、管根、檐口、陰陽角等細部必須做附加層,附加層寬度一般兩側不少于 250mm,管根四周附加層的寬度不應小于 500mm。
涂膜防水層要求
厚度:涂膜防水層的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不應小于設計厚度的 80%。
涂刷質量:涂層應無裂紋、皺折、流淌、鼓泡和露胎體現象,與基層應粘結牢固,表面平整、涂刷均勻。
收頭處理:天溝、檐溝、檐口、泛水和立面涂膜防水層的收頭,應用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封嚴。
蓄水或淋水試驗
試驗時間:屋面防水工程完工后,應進行蓄水或淋水試驗。有可能作蓄水檢驗的屋面,其蓄水時間不應少于 24h;對于坡度大于 5%的屋面,需要做淋水試驗,淋水時間不少于 2h。
試驗結果:屋面不得有滲漏或積水現象,排水系統應暢通。