在建筑施工中,施工降排水計算需遵循相關規范,以確保工程順利進行。常用規范有《建筑基坑支護技術規程》(JGJ 120)、《建筑與市政降水工程技術規范》(JGJ/T 111) 等。
比如集水明排,排水溝流量依\(Q = vA\)算,v由曼寧公式得出,據此確定尺寸,一般凈截面不小于 300×500mm,縱坡不小于 0.3%。集水井容積不小于水泵 5 - 10min 抽水量,常用尺寸 1000×800×1000mm。
井點降水計算,像輕型井點,無壓完整井涌水量用裘布依公式\(Q=1.366K\frac{(2H - s)s}{\lg R - \lg r_0}\)?,依此確定井點管數量與井距,井距一般取 0.8m、1.2m 等。管井井點,單井出水量\(Q = 120\pi r_s l\sqrt[3]{k}\)?,再確定管井數量。
若想更高效完成這些復雜計算,可選用品茗云安全計算軟件。它能快速準確處理各類施工降排水計算,內置豐富規范模板,只需輸入工程參數,就能自動生成詳細計算書,大大節省人力與時間,提高工作效率與計算準確性 。