現行的通風與空調工程施工質量驗收規范是《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB 50243-20244。以下是該規范的部分主要內容4:

風管制作

主控項目

防火風管:防火風管的本體、框架與固定材料、密封墊料必須為不燃材料,其耐火等級必須符合設計的規定。檢查數量按材料和風管加工批數量抽查 10%,不應少于 5 件。檢查方法為查驗材料質量合格證明文件、性能檢測報告,觀察檢查與點燃試驗。

復合材料風管:復合材料風管的覆面材料必須為不燃材料,內部的絕熱材料應為不燃或難燃 B1 級,且對人體無害的材料。檢查數量及方法與防火風管相同。

一般項目:風管的表面應平整、無明顯扭曲等,咬口縫應緊密等。


風管部件與消聲器制作

主控項目

防爆風閥:防爆風閥的制作材料必須符合設計規定,不得自行替換,需全數檢查,檢查方法為核對材料品種、規格,觀察檢查。

防排煙系統柔性短管:防排煙系統柔性短管的制作材料必須為不燃材料,全數檢查,核對材料品種的合格證明文件。

一般項目:各類風閥應開啟靈活,關閉嚴密等。


風管系統安裝

主控項目

穿墻穿板要求:在風管穿過需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,應設預埋管或防護套管,其鋼板厚度不應小于 1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。按數量抽查 20%,不得小于 1 個系統,檢查方法為尺量、觀察檢查。

風管內要求:風管內嚴禁其他管線穿越;輸送含有易燃、易爆氣體或安裝在易燃、易爆環境的風管系統應有良好的接地,通過生活區或其他輔助生產房間時必須嚴密并不得設置接口;室外立管的固定拉索嚴禁拉在避雷針或避雷網上。檢查數量及方法同上。

一般項目:風管的連接應牢固,接口處應嚴密等。


通風與空調設備安裝

主控項目

通風機安全措施:通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出口,必須裝設防護罩(網)或采取其他安全設施,全數檢查,依據設計圖核對、觀察檢查。

靜電空氣過濾器:靜電空氣過濾器金屬外殼接地必須良好。按總數抽查 20%,不得少于 1 臺,檢查方法為核對材料、觀察檢查或電阻測定。

一般項目:空調機組的安裝應水平,地腳螺栓應牢固等。


空調制冷系統安裝

主控項目:制冷設備的各項性能參數如制冷量、制熱量等必須符合設計要求,通過性能測試等方法進行驗收。制冷劑管道的焊接、連接等必須嚴密,無泄漏,采用壓力試驗等方法檢查。

一般項目:制冷設備的外觀應無損壞,油漆應完好等。


空調水系統管道與設備安裝

主控項目:管道的壓力試驗必須符合設計和規范要求,以檢查管道的強度和嚴密性。管道與設備的連接應正確,無滲漏,采用觀察和壓力試驗等方法檢查。

一般項目:管道的坡度應符合設計要求,便于排水和排氣等。


防腐與絕熱

主控項目:防腐涂料的品種、性能等必須符合設計要求,涂漆前金屬表面的除銹應合格。絕熱材料的材質、規格等必須符合設計要求,且應為不燃或難燃材料。

一般項目:防腐涂層應均勻,無漏涂、流墜等現象。絕熱層的厚度應均勻,包扎應牢固等。


系統調試

主控項目:通風與空調系統的總風量、空調機組的風量、風壓等必須符合設計要求,通過風量測試等方法進行驗收。系統的冷、熱源及輔助設備的聯動控制必須正常,且應符合設計要求。

一般項目:風口的風量、風速應符合設計要求,偏差在規定范圍內等。

此外,規范還對竣工驗收和工程綜合效能測定與調整等方面做出了規定,包括驗收的條件、程序、資料要求以及綜合效能測定的項目、方法和標準等內容2。


其他類似問題

通風與空調工程施工質量驗收規范...閱讀全文

奮斗 2025-01-21 546 1

請問這個單項檢驗批產品數量(N)12怎么得來的?還有那個95%怎么得來的...閱讀全文

Mr.zhangbo 2018-08-03 1962 0

混凝土結構工程施工質量驗收規范...閱讀全文

奮斗 2024-09-23 903 1

在V1.4資料軟件中混凝土結構工程驗收依據為哪個施工質量驗收規范...閱讀全文

月朗 2016-10-24 2357 1

施工規范與施工質量驗收規范有什么區別...閱讀全文

xixi 2016-04-12 2537 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信