亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

奮斗
發帖時間:2024-02-21 17:24:43 樓主

如何檢驗回路導體的極性

豆豆923
回帖時間:2024-02-23 15:43:50 1樓

IEC 要求用不同顏色標志來識別不同回路導體的極性,以免接線錯誤。在我國三根相線和中性線、保護線分別以黃、綠、紅和淡藍、黃綠相間的顏色標志來識別。但在一些施工現場管理水平低、往往不加顏色區分,難免將極性接錯,給檢驗帶來許多困難,也導致一些事故隱患,須及時加以糾正。


如果三相電動機反轉,說明相序有誤,只需其中兩根相線對換一下,就可糾正。


如果將螺絲口燈頭和螺旋形熔斷器的螺絲口端誤接相線,使用中將存在電擊危險。可用試電筆發現接線錯誤并加糾正,免貽后患。


電源插座如果 PE 線和中性線接反,往往是難以檢查出的。發達國家有專門 的插座極性檢測器件來檢驗這種接線錯誤,但售價高昂。這時插座電源側 RCD必然無法合閘,只能花時間來檢查線路了。

其他類似問題

如何檢驗回路導體的極性...閱讀全文

奮斗 2024-02-21 520 1

請問下火災自動報警系統里回路應該如何計算?...閱讀全文

芽二二 2020-08-18 1106 1

導管回路應該在電氣圖中的那張圖紙數出,若按系統圖數的話如何對應到樓層具體回路數量...閱讀全文

南川 2018-04-21 3716 1

研究了很久不知道導管敷設的檢驗批怎么做,讓我數回路我也不知道回路是什么,怎么搞...閱讀全文

豆豆487 2020-11-18 8579 3