幕墻工程的隱蔽驗收記錄需要填寫哪些內容

豆豆923
回帖時間:2023-09-07 14:18:27 1樓

根據《GB50210-2018建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》11.1.4條的要求,幕墻工程應對下列隱蔽工程項目進行驗收:

1)預埋件或后置埋件、錨栓及連接件;

2)構件的連接節點;

3)幕墻四周、幕墻內表面與主體結構之間的封堵;

4)伸縮縫、沉降縫、防震縫及墻面轉角節點;

5)隱框玻璃板塊的固定;

6)幕墻防雷連接節點;

7)幕墻防火、隔煙節點;

8)單元式幕墻的封口節點。

如果我們現場的幕墻施工時涉及到上面的內容,那就要編制對應的隱蔽驗收記錄,注意填寫這些內容的隱蔽驗收記錄時不是只填寫驗收項目,需要把材料的數量及質量、安裝位置及質量、具體的做法寫清楚,還要確保填寫的內容和設計以及規范要求保持一致。

具體的幕墻資料編制我們會在后面的直播課程中為大家詳細講解。

創意枯竭
回帖時間:2023-09-06 18:04:43 2樓

其他類似問題

幕墻工程的隱蔽驗收記錄需要填寫哪些內容...閱讀全文

奮斗 2023-09-06 1724 2

一、幕墻隱蔽工程檢查內容依據施工圖紙、有關施工驗收規范要求和施工方案、技術交底,檢查以下內容:1.預埋件(或后置埋件)、連接件、緊固件連接:各種埋件、連接件、緊固件的數量、規格、位置、錨固深度和防腐處理等。2.連接節點處理:幕墻頂部(女兒墻部位)、幕墻底部、立柱、梁柱等的連接情況。3.變形縫及墻面轉角處的構造節點處理:幕墻的抗震縫、伸縮縫、沉降縫等部位的處理(宜采用詳圖示意),墻角的連接節點(宜采用詳圖示意)應符合設計要求和技術標準的規定;變形縫罩面與兩側幕墻結合處不得滲透。4.幕墻防雷裝置設置:幕墻應形成自身的防雷體系,并與主體結構的防雷體系可靠地連接,嚴禁串聯;女兒墻部位的連接節點(宜采用詳圖示意)應符合設計規定等。5.幕墻防火、保溫及防潮層構造處理。(1)防火材料鋪設:防火材料品種、材質、耐火等級、鋪設厚度、防腐處理應符合設計和標準規定;鋪設應飽滿、均勻、無遺漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得與幕墻玻璃直接接觸。防火層的密封材料應采用防火密封膠,防火層與玻璃的間距應大于40mm。(2)防火節點安裝:防火節點構造必須符合設計要求;安裝應牢固,無遺漏,并應嚴密無縫隙;防火層與幕墻和主體結構間的縫隙必須用防火密封膠嚴密封閉。(3)玻璃幕墻四周與主體結構之間的縫隙,應采用防火保溫材料填塞,填塞應飽滿、平整、接縫應嚴密不滲漏。保溫材料密度、厚度應符合設計要求。二、幕墻隱蔽工程...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-05 3514 2

隱蔽填寫的內容基礎條基1、所用的商品混凝土原材料出廠合格證及相關資料齊全2、混凝土表面無蜂窩、麻面3、所隱的條型基礎符合設計及規范要求基槽1、基槽開挖標高,尺寸,坡度附合規范要求2、基槽底浮土、雜物已清理干凈3、符合施工規范要求及質量驗收記錄1、基礎基底標高為-7.25m,槽底土質為③層土-粉細砂,無地下水;2、基槽土層已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力層,無雜物;3、基底輪廓尺寸符合圖紙要求。隱檢內容已做完,請予以檢查基礎圈梁1、所用的商品混凝土原材料出廠合格證及相關資料齊全2、混凝土表面無蜂窩、麻面基礎接地1、防雷接地所用的材料均有合格證2、利用基礎基礎鋼筋作為接地裝置,基礎鋼筋間焊接牢固,符合規范要求3、采用-4×40熱度鋅扁鋼敷設成閉合環路,扁鋼質量符合設計要求4、符合設計要求及施工質量驗收規范要求1、工人接地裝置采用-40×4鍍鋅扁鋼,標高-1.8m,位置符合電氣施工圖紙。2、環形接地裝置分別與軸/①、⑧/⑥……等處引至結構基礎鋼梁進行焊接,并與避雷引線連成一體。3、扁鋼連接處焊接長度為其寬度的2倍以上,且三面施焊,焊接處藥皮已清除,無夾渣咬肉現象,并涂瀝青,防腐無遺漏。4、建筑物外墻軸/②、軸/、軸/處設置斷接卡子。5、實測接地電阻值為0.2Ω。隱檢內容已做完,請予以檢查。一層柱避雷引下線1、所用的材料有出廠合格證2、利用建筑物柱內主筋作...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-06 8526 3

哪些項目需要做隱蔽工程驗收記錄?...閱讀全文

蠟筆小心 2014-06-25 8677 10

求幕墻隱蔽驗收記錄填寫范例,實在不知怎么寫...閱讀全文

無人 2018-11-02 1505 1