亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆940
發帖時間:2023-02-23 14:44:41 樓主

交這個表給監理,說附圖那里需畫圖。請教一下需要嗎?如何畫。

本來交表時有附上現場驗收的圖片的。

監理工程師就說資料不行。另隱檢內容里沒有閥門說要刪除。這個品茗的表格可以刪除的嗎?

豆豆9
回帖時間:2023-02-23 21:16:02 1樓

1、需要附圖,附圖有二種方式自己CAD簡圖或者截取CAD圖紙能對應工地實際情況。

2、隱蔽照片也有要求:1)拍攝人2)拍攝時間3)拍攝地點4)隱蔽內容及部位

3、建議不要刪除閥門,你可以在施工單位自檢情況說明中把閥門去除。但是看了你填寫的內容我感覺前后不一致。

  • 豆豆9402023-02-25 11:52:39回復

    好的,謝謝。 好的,謝謝。

  • 豆豆9402023-02-25 11:56:08回復

    我有附上監理驗收時拍的照片。這個表格我都沒有填,就是品茗里截出來的表格。 我有附上監理驗收時拍的照片。這個表格我都沒有填,就是品茗里截出來的表格。

豆豆954
回帖時間:2023-02-23 16:25:24 2樓

11212121212121
  • 豆豆9402023-02-25 15:02:40回復

    不懂新手資料員 不懂新手資料員

其他類似問題

交這個表給監理,說附圖那里需畫圖。請教一下需要嗎?如何畫。 本來交表時有附上現場驗收的圖片的。 監理工程師就說資料不行。另隱檢內容里沒有閥門說要刪除。這個品茗的表格可以刪除的嗎?...閱讀全文

豆豆940 2023-02-23 872 2

壓力廢水管道預埋和油管管道預埋隱蔽驗收記錄的施工工序該怎么填...閱讀全文

黃開心 2018-11-23 1161 1

市政資料中鋼筋混凝土類管接口連接隱蔽工程驗收記錄不能生成數據...閱讀全文

施工-公木 2012-02-25 9679 1

水電管道預埋資料應該怎么做...閱讀全文

毒手佛心 2017-04-02 2105 1

淺埋暗挖管道二次襯砌驗收批質量驗收記錄填表范例 淺埋暗挖管道二次襯砌驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008) 【條文摘錄】 6,7.11 淺埋暗挖管道的二次襯砌應符合下列規定: 主控項目 1 原材料的產品質量保證資料應齊全,每生產批次的出廠質量合格證明書及各項性能檢驗報告應符合國家相關標準規定和設計要求; 檢查方法:檢查產品質量合格證明書、各項性能檢驗報告、進場復驗報告。 2 伸縮縫的設置必須根據設計要求,并應與初期支護變形 縫位置重合; 檢查方法:逐縫觀察;對照設計文件檢查。 3 混凝土抗壓、抗滲等級必須符合設計要求。 檢查數量: 1)同一配比,每澆筑一次墊層混凝土為一驗收批,抗壓強度試塊各留置一組;同一配比,每澆筑管道每30m混凝土為一驗收批,抗壓強度試塊留置2組(其中1組作為28d強度):如需要與結構同條件養護的試塊,其留置組數可根據需要確定; 2)同一配比,每澆筑管道每30m混凝土為一驗收批,留置抗滲試塊1組; 檢查方法:檢查混凝土抗壓、抗滲試件的試驗報告。 一般項目 4 模板和支架的強度、剛度和穩定性,外觀尺寸、中線、標高、預埋件必須滿足設計要求;模板接縫應拼接嚴密,不得漏漿; 檢查...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-19 1784 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信