新風按作用是凈化空氣再送到房間,是屬于凈化空調風系統嗎?

豆豆9
回帖時間:2023-02-13 13:03:53 1樓

屬于送風系統子分部

其他類似問題

新風按作用是凈化空氣再送到房間,是屬于凈化空調風系統嗎?...閱讀全文

豆豆210 2023-02-13 708 1

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀...閱讀全文

Better me 2018-08-09 3024 0

新風系統(單向流)屬于送風系統,還是舒適性空調系統?...閱讀全文

豆豆716 2020-10-15 1104 1

怎么看出空調風系統是舒適性空調系統、恒溫恒濕空調系統還是精華空調系統呢!!!!...閱讀全文

萌倪 2018-04-22 4582 2

風機盤管加新風管 風管的資料應該是用送風系統的還是舒適性空調風系統的檢驗批...閱讀全文

豆豆133 2022-09-18 899 1