懸挑料臺計算書審核要點
懸挑料臺的計算書內容非常多,關鍵的審核要點主要有面板驗算(強度)、次梁驗算(強度和撓度)、主梁驗算(強度和撓度)、鋼絲繩驗算、拉環驗算、焊縫驗算等。
這里舉一個懸挑料臺的計算審核表例子僅供參考:
鋼絲繩下節點拉環焊縫
鋼絲繩下節點拉環焊縫厚度he(mm)
6
鋼絲繩下節點拉環焊縫長度lw(mm)
120
構造參數
卸料平臺名稱
辦公樓5層1卸料平臺
卸料平臺類型
類型一:主梁垂直建筑外墻
卸料平臺支撐方式
上拉鋼絲繩
平臺長度A(m)
3.9
平臺寬度B(m)
3.5
考慮主梁內錨長度
是
計算內側鋼絲繩
是
主梁建筑物內錨長度Lm(mm)
1200
主梁外錨固點到建筑物邊緣的距離c(mm)
200
卸料平臺與主體結構連接方式
U形鋼筋
主梁間距L1(m)
3.5
次梁間距s(m)
0.6
次梁外伸長度m(m)
0
內側次梁離墻水平距離a(m)
0.3
鋼絲繩夾個數
4
外側鋼絲繩離墻水平距離a1(m)
3.4
外側鋼絲繩上下固定點垂直距離h1(m)
3.2
內側鋼絲繩離墻水平距離a2(m)
3
內側鋼絲繩上部上下固定點垂直距離h2(m)
3.2
外側鋼絲繩上下固定點水平距離s1(m)
3.4
內側鋼絲繩上下固定點水平距離s2(m)
3
主梁
主梁類型
槽鋼
主梁型鋼型號
16a號槽鋼
截面面積A(cm2)
21.95
截面回轉半徑ix(cm)
6.28
截面慣性矩Ix(cm4)
866.2
截面抵抗矩Wx (cm3)
108.3
抗彎強度設計值[f](N/mm2)
205
彈性模量E(N/mm2)
206000
主梁允許撓度[ν]
1/250
次梁
次梁類型
槽鋼
次梁型鋼型號
12.6號槽鋼
抗拉強度為(N/mm2)
1850
鋼絲繩安全系數K
10
拉環
拉環直徑d(mm)
20
焊縫厚度he(mm)
6
焊縫長度lw(mm)
120
荷載參數
面板自重Gk1(kN/m2)
0.39
欄桿、擋腳板類型
欄桿、沖壓鋼腳手板擋板
欄桿、擋腳板自重Gk4(kN/m)
0.15
安全網設置
設置密目安全網
安全網自重Gk5(kN/m)
0.01
施工活荷載Qk1(kN/m2)
2
施工活荷載動力系數
1.3
堆放荷載Pk(kN)
5
堆放荷載作用面積S(m2)
2
支撐簡圖
驗算項目
計算過程
結論
1
面板驗算
面板強度
σ=Mmax/ W=8.220N/mm2<[f]=205.000N/mm2
滿足要求
2
次梁驗算
強度
σ=Mmax/(γxWX)=150.838N/mm2<[f]=205.000N/mm2
滿足要求
撓度
νmax=3.778mm<[ν]=14.000mm
滿足要求
3
主梁驗算
強度
σ=Mmax/(γxWX)+N/A=97.570N/mm2<[f]=205.000N/mm2
滿足要求
撓度
νmax=3.795mm<[ν]=14.400mm
滿足要求
強度
σ=Mmax/(γxWX)+N/A=73.830N/mm2<[f]=205.000N/mm2
滿足要求
撓度
νmax=2.102mm<[ν]=12.800mm
滿足要求
4
鋼絲繩驗算
鋼絲繩
[Fg]=aFg/K=26.404kN>T=17.222kN
滿足要求
5
拉環驗算
拉環
σ=T/(2A)=44.014N/mm2<[f]= 65N/mm2
滿足要求
6
焊縫驗算
拉環焊縫
σf=T/(he×lw)=38.390N/mm2<ffw= 160N/mm2
滿足要求
結論
符合要求
以上就是關于
懸挑料臺計算書審核要點的回答, 希望對你有幫助。