消火栓管道安裝是否直接做給水管道及配件安裝檢驗批,掛在外墻上面的消火栓,管道是埋地的,檢驗批是按室外消火栓還是按室內消火栓做 、消火栓管道是否需要做通水、沖洗實驗,消火栓、消防箱、自救卷盤材料入場報審是否可以寫在一起,還是要分開報

豆豆9
回帖時間:2022-11-14 09:37:25 1樓

1、消火栓是給室內還是室外用,看平面圖。

2、消火栓要做試壓、沖洗,如參考GB50242-2002就需要做通水試驗。

3、材料報驗的原則,只要同一時間進場就都可以報驗在一起,只要分部(所對應的材料)分開。

豆豆379
回帖時間:2022-11-12 15:35:29 2樓

可以寫字一起。也可以分開寫的