鋼絲繩計算顯示不符合要求,鋼絲繩參數見上圖,其他計算都能通過,請大神指點那個地方不合適?

豆豆341
回帖時間:2022-11-10 07:55:36 1樓

傻大個坧一直在 說

其他類似問題

鋼絲繩計算顯示不符合要求,鋼絲繩參數見上圖,其他計算都能通過,請大神指點那個地方不合適?...閱讀全文

頹廢的建造師 2022-11-09 666 1

型鋼懸挑腳手架 卸荷鋼絲繩選項卡中 卸荷點位置高度hx(m)是指卸荷點相對于地面的高度 還是指卸荷點相對于吊點的距離...閱讀全文

2333 2020-10-22 2824 4

JGJ130-2011規范不允許外端鋼絲繩受力計算,現場常用的也是16#工字鋼,但就是陽臺部位算不過去,因為懸挑過長,腳手架設置為裝飾工程腳手架,荷載也調小了還是算不過去,請問專家這個怎么辦,難道只有加大工字鋼這種措施才能解決的么,還有還別人回復是規范只是說明工字鋼外端宜采用鋼絲繩與建筑物進行拉結,但不能計算,是不是代表內立桿上的卸荷鋼絲繩可以參與計算呢?...閱讀全文

張兵 2018-07-18 4999 2

預埋式懸挑腳手架鋼絲繩參與計算 ,但軟件一直提醒要更換型號、直徑,盡管我調的很大了。另外螺栓也通不過,還有就是下撐桿受拉布置不合理,以前沒出現過這種情況。還有,一般這種情況下,大家用的鋼絲繩及螺栓都是什么規格。謝謝?。?!...閱讀全文

和煦 2020-03-30 1422 1

懸挑腳手架計算時不計算鋼絲繩卸荷么?...閱讀全文

龍鍋 2015-12-23 5490 2