這種預埋式的懸挑鋼梁(16號工字鋼),間距1.5米,計算高度20米,3排立桿,用20的鋼拉桿軟件計算能通過。我看了別人的計算書,超過2米下面就要設置斜撐。請問這種懸挑鋼梁外挑超過多少米時,就要設置相應的斜撐?謝謝回復!

hjsm
回帖時間:2022-07-29 11:23:39 1樓

這個是花籃螺桿,上拉桿計算通過,加斜撐,是構造措施吧,增加安全性。沒有規范約定,是廠家、或專家要求吧


其他類似問題

這種預埋式的懸挑鋼梁(16號工字鋼),間距1.5米,計算高度20米,3排立桿,用20的鋼拉桿軟件計算能通過。我看了別人的計算書,超過2米下面就要設置斜撐。請問這種懸挑鋼梁外挑超過多少米時,就要設置相應的斜撐?謝謝回復!...閱讀全文

和煦 2022-07-27 2331 1

圖中紅框處,陽臺部位懸挑長度3.25米,請教有好的處理建議。...閱讀全文

豆豆565 2023-12-18 496 1

請問大神,在大懸挑板區域,懸挑工字鋼,也就是說懸挑鋼梁的尾部預埋在懸挑區域,我加了下撐,還要在下層增加鋼管頂撐啊...閱讀全文

龍龍 2017-07-31 2361 1

懸挑工字鋼下部斜撐,墻上支座鋼板怎么預埋?...閱讀全文

LOVEの耦γμ 2019-12-11 1849 1

懸挑板懸挑2.5米。想要斜撐支撐。需要哪個計算模塊。怎么進行搭設比較好...閱讀全文

豆豆550 2020-07-05 1781 1