各位哥哥姐姐們,麻煩問一下 我們這里 消防電系統有:余壓監控系統,電氣火災系統,電源監控系統,防火門監控系統, 自動火災報警系統, 做線管預埋檢驗批和線纜敷設檢驗批 是 每個樓層每個系統都要做么? 還是統一每個樓層做一份檢驗批

創意枯竭
回帖時間:2022-06-13 09:04:22 1樓

預埋可以和土建保持一致,線纜敷設可以按系統或者樓層

其他類似問題

各位哥哥姐姐們,麻煩問一下 我們這里 消防電系統有:余壓監控系統,電氣火災系統,電源監控系統,防火門監控系統, 自動火災報警系統, 做線管預埋檢驗批和線纜敷設檢驗批 是 每個樓層每個系統都要做么? 還是統一每個樓層做一份檢驗批...閱讀全文

豆豆980 2022-06-11 845 1

線纜敷設檢驗批質量驗收記錄,中檢驗批容量怎么填寫。如智能化系統中安防子分部線纜敷設檢驗批容量是填寫所有線纜數量,還是單類線數量。...閱讀全文

無SD 2016-12-19 3413 1

都要勾選哪幾個...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-04-15 2469 2

智能建筑綜合布線系統的線纜敷設檢驗批的抽樣比例是多少抽取...閱讀全文

啊毛 2018-03-09 4598 2

l臨電系統圖怎么生成一半不全...閱讀全文