亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

木頭
發帖時間:2022-03-28 16:05:54 樓主

需要專家的論證的超過一定規模的模板支撐架,立桿的間距,規范允許值是多少,出自哪個規范?

hjsm
回帖時間:2022-04-05 21:43:58 1樓

橫向間距,共用立桿,是梁寬+(200-300)*2

               不共用,一般取梁寬吧

縱向間距,是板立桿的一半(板900*900,超限梁450)

木頭
回帖時間:2022-03-28 18:49:19 2樓

2
回帖時間:2022-03-28 17:33:52 3樓

你是在哪個地區的,不同架體不同規范要求不一樣呀
  • 木頭2022-03-28 18:49:54回復

    遼寧的,鋼管扣件腳手架 遼寧的,鋼管扣件腳手架