13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎

1、強度驗算;

 σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2

    不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。

2、撓度驗算

 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm

    不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。

云中飛鶴
回帖時間:2021-02-26 09:33:04 1樓

13.5.2板規范已經過時---請升級到最新版本

其他類似問題

13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎 1、強度驗算; σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。 2、撓度驗算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。...閱讀全文

江湖 2021-02-24 1527 2

13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎 1、強度驗算; σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。 2、撓度驗算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。...閱讀全文

江湖 2021-02-24 1164 1

剪力墻是什么意思,它的解釋是什么?有通俗易懂點的解釋嗎?...閱讀全文

拾荒者 2018-08-20 2505 3

剪力墻計算到53%就死機為什么?剪力墻參數:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁為鋼管3.2厚,@450,柱箍豎向間距450,橫向間距500,對拉螺栓M12。...閱讀全文

燕子 2010-08-03 4572 2

如果快速有效的計算出最經濟的主次梁排布方式呢?可以驗算過,也相對經濟一些的方法有嗎...閱讀全文

白鵝二二 2022-03-19 737 1