一般性樓蓋驗算中,每根立桿傳遞荷載標準值怎么取值?按照規范,去掉分項系數后的標準值和模架計算書中的取值不一致,但是500厚的板支撐5層都驗算通不過,是不是有什么bug???

云中飛鶴
回帖時間:2020-08-29 17:09:35 1樓

單算上部架體后,才能在計算書中提取數據
逗逗567
回帖時間:2020-08-19 09:09:07 2樓

你可以看下計算書過程,先計算施工階段各支撐樓層總荷載設計值,注意此處是面荷載,再將此面荷載按照你樓層的剛度進行分配到各樓層,乘立桿承受荷載面積得設計值