現在大都是PC結構,因此塔吊型號也比較大。說明書上塔吊在自然土層地基的情況下,基礎尺寸為7.5*7.5*1.6m,實在是太大了。然后采用樁基矩形基礎形式,通過軟件計算后,基礎尺寸可以縮小到5*5*1.6左右。感覺有點相差太多了。不敢現場實際操作。請問在各種參數設置正確的情況下,塔吊基礎一下子調這么多,靠譜嗎,安全嗎?軟件計算是通過可行的,但心里實在是沒底。請問軟件工程師還有建筑同行們,你們是怎么操作的?感謝!

逗逗567
回帖時間:2020-06-24 12:23:07 1樓

如果你軟件中荷載等參數輸入的沒問題,能計算通過,那就說明按照JGJ187—2019能計算通過 ,復合塔吊抗傾覆的計算。有這種現象也算正常,比如說廠家并不知這臺塔吊具體使用地點(有的地方基本風壓大、有的小),風荷載肯定按照最不利的計算。而水平荷載是對基礎的傾覆性計算的一個主控荷載。所以有可能廠家做的基礎尺寸偏大些。  雖然說縮小承臺尺寸按照規范計算能通過,也不建議朋友在這節約成本。

其他類似問題

80塔吊基礎尺寸...閱讀全文

奮斗 2023-04-20 3128 1

請問軟件工程師還有建筑同行們,你們是怎么操作的?感謝!...閱讀全文

和煦 2020-06-23 5327 1

塔吊設置4樁怎么沒有...閱讀全文

豆豆102 2024-04-27 414 1

格構柱計算附圖中,有一個格構柱截面圖中,邊上有20鋼筋,搭接500MM,總長1米,這是用到什么地方的?...閱讀全文

豆豆608 2023-05-23 523 2

地勘報告已顯示黏土層地耐力120KPa,塔吊基礎承臺落在黏土層 ,為什么軟件要修正地基承載力,依據在哪?什么條件要修正?什么條件不修正?...閱讀全文

豆豆194 2023-03-12 922 1