2349
2
其他類似問題
浙江省DB33/1116規范中對扣件式鋼管支模架的立桿軸力提出了限制規定;高大支模架單根立桿軸力不得超過10KN,假如梁底改用可調托撐的話,單根立桿的軸力是否可以超過10KN?...閱讀全文
老應 2020-04-16 2349 2
房子是“凹”字型,在23層的時候有一個聯系梁。我想挑工字鋼來做,但是梁的每根立桿的軸力在哪里能找到啊?網上說梁計算書里面有個“NB”,但我怎么也找不到這個值,希望各位大佬給小弟說下。謝謝...閱讀全文
豆豆169 2022-04-30 1528 1
V7.8超高支模計算軟件八、立柱驗算數據中——?3、穩定性驗算1) 不組合風荷載時立桿從左到右受力為(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNR2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNNut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2符合要求!2) 組合風荷載時立桿從左到右受力為(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN問題1:組合風荷載時的立桿軸力真的會比不組合風...閱讀全文
老應 2017-05-31 4373 1
下部陰影部分梁剛澆注混凝土,立桿是兩側各一根,現在要施工立柱上部的梁和板,立桿只有從下部接起來,接到我梁(300*700)的位置兩立桿間距為120mm,就導致只能加一根;立桿在梁下部。品茗檢算出來是合格,但是視頻中說單根不穩定,是這樣嗎?如果不能這樣加,怎么辦?初次接觸建筑,謝謝。...閱讀全文
青/aiq云 2012-08-04 9421 2