亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

老三
發帖時間:2020-03-03 08:29:33 樓主

Mmax=0.1q1靜L2+0.117q1活L2q1靜和q1活不都是均布荷載嗎?為什么要要分開計算,q1活是按哪種荷載進行計算的呢

逗逗567
回帖時間:2020-03-06 09:54:39 1樓

162規范附錄,有相應的荷載組合方式。你可以點開設計計算對照你荷載參數的取值,研究下計算過程。

其他類似問題

Mmax=0.1q1靜L2+0.117q1活L2q1靜和q1活不都是均布荷載嗎?為什么要要分開計算,q1活是按哪種荷載進行計算的呢...閱讀全文

老三 2020-03-03 1266 1

施工荷載標準值如果有水平泵管的時候是取4KN/M2;其他可變荷載標準值同時有布料機時怎么取值?...閱讀全文

kadhope 2018-06-26 4401 2

1、這是品茗計算中的q1: q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m 2、超過一定規模的危險性較大的分部分項工程中混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上;搭設跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20kN/m及以上。 公司的技術總工說q1的值超過了20KN/M,需要專家論證。請問q1就是指集中線荷載嗎?求大神幫我解釋一下...閱讀全文

love is love 2016-10-17 9263 1

條文要求荷載取其最不利組合進行計算,而附錄B—等跨連續梁內力和撓度系數表卻僅列出靜載作用時,是否應考慮活載作用?...閱讀全文

曉玩 2014-03-18 3868 1

為什么品茗軟件里默認板的施工荷載標準值取得是2.5,而梁的是3.0。危險性分析里又都是全都是取得2.5,算梁底模的時候需要改為2.5嗎...閱讀全文

豆豆244 2021-11-04 1197 1