臨時用電1號干線的也是一級電箱嗎?
4227
3
臨時用電模塊“總配電箱”是一級電箱,1號干線上接的也是一級電箱嗎?
那現場是否是“總配電箱”(一級配電箱)--一級配電箱--二級配電箱--三級配電箱?
云中飛鶴2019-10-21 17:37:42回復
一般工地配電是供電局計量箱------施工工地總配電箱(一級箱)------分配電箱(二級箱)------開關箱(三級箱) 一般工地配電是供電局計量箱------施工工地總配電箱(一級箱)------分配電箱(二級箱)------開關箱(三級箱)
316站飛2019-10-20 10:51:08回復
我看到現場沿著基坑邊上還有4個大電箱,每個電箱做了個大的鐵籠子罩著的,電源全是從總配電箱接出來的,這個是幾級電箱? 我看到現場沿著基坑邊上還有4個大電箱,每個電箱做了個大的鐵籠子罩著的,電源全是從總配電箱接出來的,這個是幾級電箱?
其他類似問題
臨時用電模塊“總配電箱”是一級電箱,1號干線上接的也是一級電箱嗎?那現場是否是“總配電箱”(一級配電箱)--一級配電箱--二級配電箱--三級配電箱?...閱讀全文
316站飛 2019-10-20 4227 3
臨時用電計算,總配電箱是不是俗稱的一級柜?...閱讀全文
豆豆780 2015-11-26 6181 2
項目大塔吊有十幾臺怎么布置幾臺一級配電箱...閱讀全文
阿扎西 2017-06-23 3142 1
是子干線,不是設備,,是選取干線下所有設備的平均值嗎 ?比如干線下的卷揚機cosφ=0.7 和加壓泵cosφ=0.8,那么子干線 cosφ=?...閱讀全文
豆豆44 2015-08-22 2923 1
臨時用電方案總配電箱下是不是一定選擇生成干線,不能直接生成二級配電箱嗎?...閱讀全文
dejjivf@sohu.com 2012-03-10 4516 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取
品茗曉筑
請重新登錄后繼續操作
請使用驗證碼或賬號密碼登錄,請勿使用微信