5.1.8 低壓成套配電柜和配電箱(盤)內末端用電回路中,所設過電流保護電器兼作故障防護時,應在回路末端測量接地故障回路阻抗,且回路阻抗應滿足下式要求:
ZS(m)≤× (5.1.8)
式中:ZS(m)----實測接地故障回路阻抗(Ω);
U。——相導體對接地的中性導體的電壓(V);
Ia——保護電器在規定時間內切斷故障回路的動作電流(A)。
檢查數量:按末級配電箱(盤、柜)總數量抽查20%,每個被抽查的末級配電箱至少應抽查1個回路,且不應少于1個未級配電箱。
檢查方法:儀表測試并查閱試驗記錄。