亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

hetianxia
發帖時間:2019-06-26 02:01:53 樓主

老師,類似于平行四邊形截面的、側面傾斜的梁,角度70度左右,怎么驗算支架,可否套用品茗安全計算

逗逗567
回帖時間:2019-08-01 09:39:13 1樓

側面傾斜的梁支架如何驗算

套用品茗梁計算模塊時,梁計算高度可以將傾斜梁的實際高度改為豎向高度;由于架體主要承受豎向力,當梁傾斜角度較大時,要考慮對頂或其它構造措施來卸載側向壓力。

其他類似問題

老師,類似于平行四邊形截面的、側面傾斜的梁,角度70度左右,怎么驗算支架,可否套用品茗安全計算...閱讀全文

hetianxia 2019-06-26 971 1

針對變截面箱梁滿堂支架施工,如果使用橋梁支架模板模塊進行驗算?...閱讀全文

豆豆319 2020-07-16 1241 2

求助各位前輩:我項目原預留施工電梯口位于兩棟高層建筑之間伸縮縫位置,兩棟建筑并不平行,施工電梯預留位置剛好位于伸縮縫最寬的地方,導致伸縮縫寬度略大與施工電梯附墻架的寬度,無法直接安裝。 現擬對施工電梯處兩棟高層的梁向外側水平延長一段,作為臨時懸挑梁,用于打施工電梯的附墻架(II型),請問各位前輩此法可行不,如可行,那么在方案中應該如何進行計算? 施工電梯選用SC200/200 雙籠 吊籠尺寸3.5X1.5X2.5 未超過120m 萬分感謝...閱讀全文

常德建筑人 2018-12-18 2464 3

支架抗傾覆驗算...閱讀全文

豆豆885 2022-03-11 1459 1

為什么我計算盤扣腳手架時計算依據選用《建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術標準》抗傾覆不通過,但是選擇《建筑施工腳手架安全技術統一標準》驗算通過,那到底按照那可以依據比較好?...閱讀全文

豆豆855 2021-12-21 1212 2