若一根梁跨度為12米,為了早拆除部分底模板,在跨中部模板支撐時,取一單獨的底板(如長1米)進行單獨支模,兩邊再分別采用門架或鋼管架進行支撐模板,在用安全軟件計算該梁時,應怎樣計算,是分段還是整體計算,哪種計算是合理的。

Give me five
回帖時間:2022-09-07 10:51:44 1樓

驗算模板跨度18m

模板跨度大于18m,怎樣驗算?用什么模塊驗算?
yuan
回帖時間:2013-03-01 09:26:28 2樓

您好,個人認為還是需要分段計算,模板支撐體系的安全設計要保證其從開始搭設至完全拆除整個過程中的各個狀態的安全要求。
  • 藍天2013-03-01 19:39:07回復

    是否可以已大跨計算的支模參數,進行小跨的支模,應該是偏于安全的。 是否可以已大跨計算的支模參數,進行小跨的支模,應該是偏于安全的。

aijun12321
回帖時間:2013-03-01 09:17:20 3樓

模板支撐分段和整體跨度計算都可以。注意在拆除的過程中,如果除梁中間支撐外,其它部位支撐都拆除,那么要考慮此處梁中間支撐處配筋是否能滿足受力要求。

其他類似問題

若一根梁跨度為12米,為了早拆除部分底模板,在跨中部模板支撐時,取一單獨的底板(如長1米)進行單獨支模,兩邊再分別采用門架或鋼管架進行支撐模板,在用安全軟件計算該梁時,應怎樣計算,是分段還是整體計算,哪種計算是合理的。...閱讀全文

藍天 2013-02-28 3923 3

在梁側計算時遇到 (梁高-樓板厚度)之上不允許設置支撐, 這是什么意思...閱讀全文

閑庭信步 2014-06-16 3225 2

在梁模板計算中怎么沒有跨度驗算,只有在危險性分析中有體現。對梁模板計算有沒有影響?梁跨度沒有超過18米。搭設高度也沒有超過8米,只有集中線荷載超。...閱讀全文

呂佳陽 2012-09-27 4773 1

在浙江版的梁側模板設置參數中的新澆混凝土梁的計算跨度怎么取值,像我的井字梁,主梁和次有梁交接的主梁計算跨度怎么取...閱讀全文

超超 2011-03-18 5228 1

按小梁垂直于梁跨方向,主梁采用鋼管頂托支撐方式,為啥計算書鋼管為單跨,明顯與實際不符啊,難道長鋼管還要切成短的么?...閱讀全文

豆豆61 2022-08-02 1162 5