現在支模高度大于8米的才算高支模,品茗還按4米計算嗎?立桿

豆豆355
回帖時間:2021-09-23 20:11:08 1樓

順豐到付

農民工
回帖時間:2010-08-03 21:03:45 2樓

對于高支模的劃分,國家文件對高大支模架的劃分,是按照高度超過8m的標準來考慮的。

針對高支模主要是在方案編審操作流程上的區別。以及對模板支撐構造措施的影響。而對于計算方面的影響,尚沒有考慮。也就是說在計算支模架的穩定性時,按照規范考慮時,支模架的高度對荷載及支撐穩定沒有產生太大的影響。

而品茗科技高級技術顧問,國內知名腳手架專家杜榮軍先生在做研究時,就發現,當模板支撐高度超過4米時,支撐穩定計算和一半支模架影響因素已經有所不同。所以為安全考慮,當支模架高度超過4米時,計算上就會有區別。

因為模板支架是目前建筑施工過程中,出現事故較多,并且人員傷亡率很高的過程,而且一旦發生事故,社會影響極大,從安全考慮,品茗軟件在計算這部分的時候,就是采用杜先生的理論,超過4米即按照高支模進行計算。