就本人所知(恕本人孤陋寡聞),目前有關規范對高大模板體系位移監測的報警值和容許值缺乏明確和具體規定,能找得到的只有《鋼管滿堂支架預壓技術規程》JGJT194-2009中評定支架是否合格的基礎和支架的沉降值。但這個規定是否就是高大模板體系位移的容許值?本人認為還值得商榷。網上另有一份2008年的“建筑工程高大模板施工技術培訓講義”倒是提出了一個報警值和容許值,其數值比JGJT194-2009的標準大很多!到底如何確定,請品茗的專家和行內精英不吝賜教!

品茗客服1
回帖時間:2013-01-18 09:27:04 1樓

您好,這個問題是行業內的難題,在此僅代表個人觀點予以回復,不當之處請指正。高大支模架的位移主要表現在沉降位移和水平位移,沉降位移可參考您提到的那本規范,上海地標DGTJ08-016-2011《鋼管扣件式模板垂直支撐系統安全技術規程》里有個計算公式也可以借鑒,其豎向位移容許值是H/1000。水平位移的報警值和容許值的限定目前尚未見到相關規范和文件,個人認為主要通過立桿垂直度(3H/1000)和加強與建筑的連接措施來實現水平位移的控制。感謝您對品茗的支持!

其他類似問題

就本人所知(恕本人孤陋寡聞),目前有關規范對高大模板體系位移監測的報警值和容許值缺乏明確和具體規定,能找得到的只有《鋼管滿堂支架預壓技術規程》JGJT194-2009中評定支架是否合格的基礎和支架的沉降值。但這個規定是否就是高大模板體系位移的容許值?本人認為還值得商榷。網上另有一份2008年的“建筑工程高大模板施工技術培訓講義”倒是提出了一個報警值和容許值,其數值比JGJT194-2009的標準大很多!到底如何確定,請品茗的專家和行內精英不吝賜教!...閱讀全文

wlqf 2013-01-17 8462 1

根據建質87號文 第七條 (五)施工安全保證措施:………………監測監控等。 意思說專項施工方案里必須包含監測監控。這個監測監控主要是混凝土澆筑過程中對模板及支撐系統的監測監控。 那么請問: 1、這個監測監控的內容應該根據哪一本規范或者哪一個文件來編制? 2、監測的項目包括哪些? 3、監測的方法有哪些?具體如何操作? 4、監測點應該如何布置? 5、監測的頻率如何確定? 6、監測的報警值應該如何確定?...閱讀全文

小田所 2016-04-09 3260 1

這個地方填多少比較合適呢??哪位大神給點建議~~~~萬分感謝...閱讀全文

豆豆736 2014-07-02 12698 1

新規范里,模板安裝檢驗批,原始記錄二里面,模板偏差記錄基礎等設計值和實際值,是填寫結構實際尺寸還是填別的什么東西???...閱讀全文

我回來了565 2016-06-11 3154 1

安裝導管敷設檢驗批抽樣值如何確定...閱讀全文

wang13 2015-10-11 3033 2