墻板安裝(含焊接)檢驗批質量檢驗記錄填表范例
墻板安裝(含焊接)檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
15. 6. 2 裝配式鋼筋混凝土擋土墻質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
2 基礎鋼筋品種與規格、混凝土強度應符合設計要求。
檢查數量和檢驗方法應符合本規范第15.6.1條第2款的規定。
3 預制擋土墻板鋼筋、混凝土強度應符合設計及本規范規定。
檢查數量:每檢驗批。
檢驗方法:出廠合格證或檢驗報告。
4 擋土墻板應焊接牢固。焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求。且無夾渣、裂紋、咬肉現象。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。
5 擋土墻板杯口混凝土強度應符合設計要求。
檢查數量:每班1組(3塊)。
檢驗方法:查試驗報告。
一 般 項 目
6 預制擋土墻板安裝應板縫均勻、灌縫密實,泄水孔通暢。帽石安裝邊緣順暢、頂面平整、縫隙均勻密實。
檢查數量:全數檢查
檢驗方法:觀察。
7 預制墻板的允許偏差應符合本規范表14.5. 2-2的規定。
8 混凝土基礎的允許偏差應符合本規范表14.5.2-1的規定。
9 擋土墻板安裝允許偏差應符合表15.6.2的規定。
表15.6.2 擋土墻板安裝允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
墻面垂直度 | ≤0. 15%H且≤15mm | 20m | 1 | 用垂線掛全高量測 |
直順度(mm) | ≤10 | 1 | 用20m線和鋼尺量 |
板間錯臺(mm) | ≤5 | 1 | 用鋼板尺和塞尺量 |
預埋件(mm) | 高程 | ±5 | 每個 | 1 | 用水準儀測量 |
偏位 | ±15 | 用鋼尺量 |
注:表中H為擋土墻高度。