熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
8.5.1 熱拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 熱拌瀝青混合料質量應符合下列要求:
1)道路用瀝青的品種、標號應符合國家現行有關標準和本規范第8.1節的有關規定。
檢查數量:按同一生產廠家、同一品種、同一標號、同一批號連續進場的瀝青(石油瀝青每100t為1批,改性瀝青每50t為l批)每批次抽檢1次。
檢驗方法:查出廠合格證,檢驗報告并進場復驗。
2)瀝青混合料所選用的粗集料、細集料、礦粉、纖維穩定劑等的質量及規格應符合本規范第8.1節的有關規定。
檢查數量:按不同品種產品進場批次和產品抽樣檢驗方案確定。
檢驗方法:觀察、檢查進場檢驗報告。
3)熱拌瀝青混合料、熱拌改性瀝青混合料、SMA混合料,查出廠合格證、檢驗報告并進場復驗,拌合溫度、出廠溫度應符合本規范第8.2.5條的有關規定。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:查測溫記錄,現場檢測溫度。
4)瀝青混合料品質應符合馬歇爾試驗配合比技術要求。
檢查數量:每日、每品種檢查1次。
檢驗方法:現場取樣試驗。
2 熱拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1)瀝青混合料面層壓實度,對城市快速路、主干路不應小于96%;對次干路及以下道路不應小于95%。
檢查數量:每1000m2測l點。
檢驗方法:查試驗記錄(馬歇爾擊實試件密度,試驗室標準密度)。
2)面層厚度應符合設計規定,允許偏差為+10~-5mm。
檢查數量:每1000m2測1點。
檢驗方法:鉆孔或刨挖,用鋼尺量。
3)彎沉值,不應大于設計規定。
檢查數量:每車道、每20m,測1點。
檢驗方法:彎沉儀檢測。
一 般 項 目
3 表面應平整、堅實,接縫緊密,無枯焦;不應有明顯輪跡、推擠裂縫、脫落、爛邊、油斑、掉渣等現象,不得污染其他構筑物。面層與路緣石、平石及其他構筑物應接順,不得有積水現象。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4 熱拌瀝青混合料面層允許偏差應符合表8.5.1的規定。
表8.5.1 熱拌瀝青混合料面層允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
縱斷高程(mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水準儀測量 |
中線偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用經緯儀測量 |
平整度(mm) | 標準差σ值 | 快速路、主干路 | ≤1. 5 | 100m | 路寬(m) | <9 | 1 | 用測平儀檢測、見注1 |
9~15 | 2 |
次干路、支路 | ≤2. 4 | >15 | 3 |
最大 間隙 | 次干路、支路 | ≤5 | 20m | 路寬(m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量取兩尺,取最大值 |
9~15 | 2 |
>15 | 3 |
寬度 | 不小于設計值 | 40m | 1 | 用鋼尺量 |
橫坡 | ±0. 3%且不反坡 | 20m | 路寬(m) | <9 | 2 | 用水準儀測量 |
9~15 | 4 |
>15 | 6 |
井框與路面高差(mm) | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺、塞尺量取最大值 |
抗滑 | 摩擦 系數 | 符合設計要求 | 200m | 1 | 擺式儀 |
全線連續 | 橫向力系數車 |
構造 深度 | 符合設計要求 | 200m | 1 | 砂鋪法 |
激光構造深度儀 |
注:1 測平儀為全線每車道連續檢測每100m計算標準差σ;無測平儀時可采用3m直尺檢測;表中檢驗頻率點數為測線數;
2 平整度、抗滑性能也可采用自動檢測設備進行檢測;
3 底基層表面、下面層應按設計規定用量灑潑透層油、粘層油;
4 中面層、底面層僅進行中線偏位、平整度、寬度、橫坡的檢測;
5 改性(再生)瀝青混凝土路面可采用此表進行檢驗;
6 十字法檢查井框與路面高差,每座檢查井均應檢查。十字法檢查中,以平行于道路中線,過檢查井蓋中心的直線做基線,另一條線與基線垂直,構成檢查用十字線。