聲屏障(砌體、金屬)檢驗批質量檢驗記錄填表范例
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
16. 9. 1 聲屏障所用材質與單體構件的結構形式、外形尺寸、隔聲性能應符合設計要求。
16.9.2 砌體聲屏障施工應符合下列規定:
1 混凝土基礎及砌筑施工應符合本規范第14. 2節和第14.4節的有關規定。
2 施工中的臨時預留洞凈寬度不應大于1m。
3 當砌體聲屏障處于潮濕或有化學侵蝕介質環境中時,砌體中的鋼筋應采取防腐措施。
16.9.3 金屬聲屏障施工應符合下列規定:
1 焊接必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定。焊接不應有裂縫、夾渣、未溶合和未填滿弧坑等缺陷。
2 基礎為砌體或水泥混凝土時,其施工應符合本規范第16.9.2條的有關規定。
3 屏體與基礎的連接應牢固。
4 采用鋼化玻璃屏障時,其力學性能指標應符合設計要求。屏障與金屬框架應鑲嵌牢固、嚴密。
16. 11. 9 聲屏障質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 降噪效果應符合設計要求。
檢查數量:按環保部門規定:
檢驗方法:按環保部門規定。
— 般 項 目
2 聲屏障所用材料與性能應符合設計要求。
檢查數量:每檢驗批1次。
檢驗方法:查檢驗報告和合格證。
3 砌筑砂漿強度應符合本規范第14.5. 3條第7款的規定。
4 混凝土強度應符合設計要求。
檢查數量:每100m31組(3塊)。
檢驗方法:查試驗報告。
5 砌體聲屏障應砌筑牢固,咬砌有序,砌縫均勻,勾縫密實。金屬聲屏障安裝應牢固。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
6 砌體聲屏障允許偏差應符合表16. 11. 9的規定。
表16. 11. 9 砌體聲屏障允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍(m) | 點數 |
中線偏位(mm) | ≤10 | 20 | 1 | 用經緯儀和鋼尺量 |
垂直度 | ≤0. 3%H | 1 | 用垂線和鋼尺量 |
墻體斷面尺寸(mm) | 符合設計規定 | 1 | 用鋼尺量 |
順直度(mm) | ≤10 | 100 | 2 | 用10m線和鋼尺量,不少于5處 |
水平灰縫平直度(mm) | ≤7 | 2 | 用10m線和鋼尺量,不少于5處 |
平整度(mm) | ≤8 | 20 | 2 | 用2m直尺和塞尺量 |
7 金屬聲屏障安裝允許偏差應符合表16.11. 9-2的規定。
表16.11.9-2 金屬聲屏障安裝允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
基線偏位(mm) | ≤10 | 20m | 1 | 用經緯儀和鋼尺量 |
金屬立柱中距(mm) | ±10 | 1 | 用鋼尺量 |
立柱垂直度(mm) | ≤0. 3%H | 2 | 用垂線和鋼尺量,順、橫向各1點 |
屏體厚度(mm) | ±2 | 1 | 用游標卡尺量 |
屏體寬度、高度(mm) | ±10 | 1 | 用鋼尺量 |
鍍層厚度(um) | ≥設計值 | 20m且不少于5處 | 1 | 用測厚儀量 |